baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как правильно проложить токоотводы молниезащиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно проложить токоотводы молниезащиты?

    В проекте монолитного жилого дома были приняты токоотводы молниезащиты внутри монолитны пилонов. Я попросил сделать выпуски токоотводов из пилонов над землей, чтобы соединить токоотвод с наружным контуром заземления. Но заказчики посчитали, что это будет «некрасиво» и потребовали сделать выпуски под землей и соединять токоотводы сразу под землей к контуру. Можно ли так делать? Не приведет ли это к проблемам при проверке работоспособности молниезащиты? Хочется оставить контрольное соединение над землей для проверки, но обязательного требования по устройству контрольного соединения найти не могу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Я попросил сделать выпуски токоотводов из пилонов над землей, чтобы соединить токоотвод с наружным контуром заземления.
    При выборе способа прокладки токоотвода должны быть учтены возможности механического повреждения.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Но заказчики посчитали, что это будет «некрасиво» и потребовали сделать выпуски под землей и соединять токоотводы сразу под землей к контуру. Можно ли так делать?
    Заказчик прав на 100%, только не в красоте дела, а в обеспечении безопасности. Из какого материала сделан токоотвод?
    РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
    1.8. Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием либо в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).

    3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Не приведет ли это к проблемам при проверке работоспособности молниезащиты?
    Не приведёт.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Хочется оставить контрольное соединение над землей для проверки, но обязательного требования по устройству контрольного соединения найти не могу.
    И не найдёте. Для устройства контроля соединения могут быть применены смотровые колодца.

    ГОСТ Р МЭК 62561.5-2014 КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
    Часть 5
    Требования к смотровым колодцам и уплотнителям заземляющих электродов


    3.1 смотровой колодец заземляющих электродов (earth electrode inspection housing): Металлическая или неметаллическая оболочка, в которой размещается соединение токоотвода (спуска) с заземляющим устройством, предназначенная для осмотра и выполнения испытаний, состоящая из корпуса и съемной крышки.

    4 Требования
    4.1 Общие требования
    Конструкция и монтаж всех смотровых колодцев заземляющих электродов и всех уплотнителей заземляющих электродов должны обеспечивать надежность их эксплуатации и отсутствие опасности для людей и окружающей среды в условиях нормальной эксплуатации.
    Выбор изделия производят в зависимости от его соответствия требованиям условий конкретного применения.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения