baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как защитить ответвление от ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как защитить ответвление от ВЛ?

    Подключаю частный дом. Для наглядности примерная схема как хочу сделать. После УЗО на 100 А 0,3А в щу на столбе проложу воздушку СИП 4х16 10 метров до дома, в доме встречает УЗО 80А 0,1А, затем защитное устройство от импульсных перенапряжений на 20 кА и РН-106 на каждую фазу. Потом отдельный диф.автомат 4р на 50А 30мА на котел 24 КВт и водонагреватель 4КВт, до этого диф.автомата соответственно разобьется все на группы, сначало АВ которые защитят вводное УЗО и РН-ы-106 затем отдельными УЗО и АВ для кухни, освещения, розеток и бла-бла (в общем распределю нагрузку по фазам). Так вот если на этих 10 м воздушки произойдёт КЗ, то какие последствия, а то вообще не могу понять т.к. УЗО срабатывает только на ток утечки, я ж не буду до и после защищать их АВ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Для наглядности примерная схема как хочу сделать. После УЗО на 100 А 0,3А в щу на столбе проложу воздушку СИП 4х16 10 метров до дома
    1. ВРУ с счётчиком электроэнергии должно быть размещено в доме, а не на опорах ВЛ, заборах и фасадах. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    2. Разве УЗО может работать без РЕ-проводника? У Вас система TN-C и Вы собираетесь устанавливать УЗО на PEN-проводник? Данная схема является грубейшим нарушением действующих требований нормативно-технической документации. УЗО в системе TN-C не может выполнять своих функций.
    ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
    п. 411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие
    защитные устройства:
    - устройства защиты от сверхтока;
    - защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
    Примечание 1 - Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    в доме встречает УЗО 80А 0,1А
    Для чего устанавливаете ещё одно УЗО? Что за дурость? Кто посоветовал раскошелиться и остаться без штанов?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    затем защитное устройство от импульсных перенапряжений на 20 кА и РН-106 на каждую фазу
    А где разделение PEN-проводника на вводе? ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    п. 7.1.13 Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);



    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Потом отдельный диф.автомат 4р на 50А 30мА на котел 24 КВт и водонагреватель 4КВт
    На котёл и водонагреватель надо устанавливать индивидуальное УЗО, чтобы не получить в процессе эксплуатации ложного срабатывания УЗО, связанного с большими токами утечки. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    до этого диф.автомата соответственно разобьется все на группы, сначало АВ которые защитят вводное УЗО и РН-ы-106 затем отдельными УЗО и АВ для кухни, освещения, розеток и бла-бла
    Ваша схема соответствует определению "бла-бла-бла". Зачем так нагородили? Сами или кто-то надоумил?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Так вот если на этих 10 м воздушки произойдёт КЗ, то какие последствия, а то вообще не могу понять т.к. УЗО срабатывает только на ток утечки
    Про УЗО уже написал, а про автоматические выключатели есть требование ПУЭ, п. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).

    п. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.

    п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    я ж не буду до и после защищать их АВ?
    А чем ещё можете защитить? Есть варианты? Поведайте миру!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения