Тема: Какое количество проводников можно подключать к рубильнику

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Andrei Sedov
    Гость

    Какое количество проводников можно подключать к рубильнику

    Подскажите допустимо или нет такой монтаж, какое количество проводников (наконечников) можно подключать под один винт(болт) на рубильнике "шнайдер электрик"?
    Последний раз редактировалось Andrei Sedov; 21.04.2016 в 12:00.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Andrei Sedov Посмотреть сообщение
    какое количество проводников (наконечников) можно подключать под один винт(болт) на рубильнике "шнайдер электрик"?
    Не более двух жил проводов, так как большее количество присоединяемых проводников не может обеспечить надежное соединение.

    ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.