Тема: Какие нормы на измерение изоляции кабеля?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Леонид
    Гость

    Какие нормы на измерение изоляции кабеля?

    Напишите пожалуйста нормы времени на измерение изоляции кабеля

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    нормы времени на измерение изоляции кабеля
    Вы спрашиваете о периодичности измерения сопротивления изоляции?

    ПТЭЭП, приложение 3, пункт 6. Силовые кабельные линии.
    п. 6.2. Измерение сопротивления изоляции производится в сроки К, Т, М по графику ППР. У силовых кабелей выше 1000 В сопротивление не нормируется. Производится мегаомметром на 2500 В в течении 1 мин.

    Приложение 3.1, таблица 37
    - Электропроводки, в том числе осветительные сети:
    Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов.
    В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
    - Стационарные электроплиты:
    Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год.