Тема: Установка второго счетчика на столбе возле дома.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Сергей
    Гость

    Установка второго счетчика на столбе возле дома.

    Добрый день, ситуация такая, у нас свой дом, в нем стоит счетчик, все было хорошо, но 2 месяца назад пришли и сказали что устанавливают еще один счетчик на столб возле дома (при чем столб находится на территории соседа) и что теперь платить за электроэнергию нужно по тому счетчику. Что делать платить по их счетчику или по своему? И вообще законны ли их действия???

  2. #2
    Сергей
    Гость
    Забыл добавить со вчерашнего дня почти каждые 15 минут отключают электричество примерно на 15 минут и требуют чтобы мы подписали договор на установку этого счетчика.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    у нас свой дом, в нем стоит счетчик
    Правильно, счётчик должен стоять в доме.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    2 месяца назад пришли и сказали что устанавливают еще один счетчик на столб возле дома (при чем столб находится на территории соседа)
    Сосед согласен нести ответственность за чужое имущество на своём участке? Он будет отвечать за сохранность этого счётчика и обеспечивать к нему доступ для Вас? Почему принято именно такое решение деятели ЭСО Вам не объяснили?

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Что делать платить по их счетчику или по своему?
    Ваш счётчик является расчётным в соответствии с договором об электроснабжении. Договор у Вас есть? Акт о технологическом присоединении, акт допуска счётчика в эксплуатацию, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности у Вас есть? Что написано в акте разграничения? Деятели из ЭСО считают, что граница раздела сетей может проходить на участке соседа?

    В законодательстве указано (постановление Правительства РФ №861):

    "граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок;

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Какой счётчик у Вас установлен? Должен быть такой, который соответствует следующим требованиям:

    1. Однофазный или трёхфазный счётчик класса точности 2.0 или выше.
    2. Счётчик с неистёкшим межповерочным интервалом.
    3. Счётчик с неистёкшим сроком эксплуатации

    Если счётчик не соответствует одному из трёх пунктов, то в ЭСО есть основания потребовать от Вас заменить старый счётчик на новый. При этом место установки счётчика не изменяется.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Что делать платить по их счетчику или по своему?
    Платите по своему счётчику. До тех пор пока Вы не подписали никаких актов Ваш счётчик остаётся расчётным и оснований менять это положение у ЭСО нет.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    И вообще законны ли их действия???
    Конечно, нет. ЭСО может устанавливать контрольные счётчики где им угодно, но к Вам это никакого отношения не имеет. Признать его расчётным можно только при Вашем согласии, а не односторонним решением ЭСО.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Забыл добавить со вчерашнего дня почти каждые 15 минут отключают электричество примерно на 15 минут и требуют чтобы мы подписали договор на установку этого счетчика.
    Никто не вправе прерывать электроснабжение. Таких причин не существует, за исключением одной: аварийная ситуация, которая несёт угрозу жизни окружающим и целостности электросети. В этом случае электроэнергия может быть отключена без предварительного уведомления.

    Задолженности по оплате электроэнергии у Вас нет?

    Напишите заявление в прокуратуру на действия этих уродов, которые вполне можно квалифицировать как вымогательство и шантаж.

  4. #4
    Сергей
    Гость
    Было совершенно не санкционированное подключение (врезка) к силовому кабелю, от ЛЭп 0,4кВ к узлу учета.
    Договор есть,ТУ на электо отопление жилого дома разрешенная мощность 3кВт ввод выполнить изолированным проводом или кабелем в 3х фазном исполнении, учет электроэнергии выполнить на стороне 0,4кВ на вводе потребителя.
    Счетчик трехфазный в доме, дата следующей поверки 01.07.2027
    Задолженности нет.
    В Рэс говорят что отключения связанно с превышением потребляемой мощности ограниченной 3кВт ч, поэтому срабатывает отключение. В качестве эксперимента отключили весь дом от электричества оставили 1 лампочку в гараже на 4 часа, как каждые 15 минут свет отключался, так и эта лампочка гасла каждые 15 минут. Договор у нас заключен с Энергосбытом, Рэс хочет чтобы договор заключили с ними. (Счетчик второй тоже установил РЭС)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Сергей, в целом понятно, но разбираться надо по порядку.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Договор есть
    Энергосбыт, который работает в Вашем регионе имеет статус гарантирующего поставщика? К кому обращались по вопросу технологического присоединения, кто выдал Вам ТУ и когда?

    Счётчик у Вас новый. С кем согласовывали его установку, кто его пломбировал? Где акты, которые должны были выдать? Думаю, что всё это делали сотрудники Энергосбыта. Поправьте, если ошибаюсь.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    ТУ на электо отопление жилого дома разрешенная мощность 3кВт
    Как это понимать? У вас есть ТУ, есть договор на электроснабжение, в котором должна быть указана мощность, выделенная на дом. Сколько киловатт Вы будете тратить на отопление дома никого, кроме Вас не интересует. У Вас установлен трёхфазный счётчик, хотите сказать, что Вам сделали схему электропитания 380/220 В и выделили мощность 3 кВт на дом или на отопление 3 кВТ, а на дом 0 кВТ? Посмотрите, какая мощность указана в договоре. Можно этот вопрос выяснить по другому: посмотрите какой номинал указан на корпусе вводного автомата в Вашем щите ВРУ, который был установлен раньше. Ещё один вариант: выложите копию страницы договора, где оговаривается выделенная на дом мощность.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    учет электроэнергии выполнить на стороне 0,4кВ на вводе потребителя.
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Задолженности нет.
    Значит, нет причин для ограничений.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    В Рэс говорят что отключения связанно с превышением потребляемой мощности ограниченной 3кВт ч, поэтому срабатывает отключение.
    В РЭС Вам просто врут.

    Пока они не воткнули свой счётчик, отключений не было? Как теперь реализован ввод в дом? Смотрите, как было: у Вас установлен щит ВРУ, в котором размещён вводной автоматический выключатель и счётчик. К автомату были подключены провода ответвления от ВЛ.

    Теперь, похоже, стало так: на соседской опоре висит левый ящик с автоматом и счётчиком. От этого ящика идёт провод, который приходит куда? В Ваш старый щит?

    Я правильно описываю схему?

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    В качестве эксперимента отключили весь дом от электричества оставили 1 лампочку в гараже на 4 часа, как каждые 15 минут свет отключался, так и эта лампочка гасла каждые 15 минут.
    Какой счётчик (модель) установили люди из РЭС? По Вашему описанию можно сделать вывод, что отключение подачи электроэнергии происходит периодически с интервалом 15 минут. Это очень похоже на срабатывание реле, которое устанавливается в некоторых моделях счётчиков или реле в устройствах, ограничивающих мощность. Мощность лампочки 100 Вт (предположим), следовательно настроено реле на пороговое значение мощности практически равное нулю. Причём здесь отопление? Это либо ошибка настройки прибора, что весьма сомнительно, либо намеренное действие. Такими фокусами должна заняться прокуратура.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Договор у нас заключен с Энергосбытом, Рэс хочет чтобы договор заключили с ними. (Счетчик второй тоже установил РЭС)
    Я думаю, что в РЭС ещё много чего хотят. Какие у них основания для таких хотелок? Пусть покажут в каком законе они прочитали, что их требования обоснованы и им позволяется склонять Вас к заключению договора подобным образом.

    Проблема может заключаться в спорах (кому принадлежит магистральная ВЛ?) между Энергосбытом и РЭС , что, впрочем, на Вас никаким образом отражаться не должно. Для начала обратитесь в Энергосбыт, с которым у Вас подписан договор с требованием объяснить, что происходит. РЭС не имеет никакого права оказывать на Вас давление таким образом, как делает это сейчас. Никто не может Вас заставить или склонить к заключению нового договора. Никто не имеет права устанавливать на Вашем вводе свои устройства, которые сейчас установлены со всеми мыслимыми нарушениями.

    1. Соберите все документы, какие сможете найти: договор о тех. присоединении, ТУ, договор об электроснабжении, акт о вводе счётчика в эксплуатацию, акты разграничения. Если каких-либо документов у Вас нет, подайте заявку в Энергосбыт на восстановление недостающих бумаг.
    2. Выясните в Энергосбыте на каких основаниях РЭС действует таким образом. Потребуйте от Энергосбыта прислать своего специалистов для осмотра Вашей электроустановки и восстановления её работоспособности.
    3. Если есть возможность, пригласите специалистов из независимой электролаборатории, чтобы они осмотрели ввод (и новый и старый). Вам составят тех. отчёт с указанием нарушений при подключении. Это потребует от Вас дополнительных расходов. Если не готовы к этому, то найдите хотя бы толкового электрика, чтобы он посмотрел, что Вам наворотили и объяснил ситуацию на месте. Можно выложить фотографии на форуме. Попробуем разобраться.
    4. Деятелей из РЭС предупредите, что готовите обращение в прокуратуру, поскольку их действия незаконны. У них нет никаких прав на подобные действия, нет никаких договорных отношений с Вами, а, следовательно, ящик они должны убрать и не мешать Вам жить.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Было совершенно не санкционированное подключение (врезка) к силовому кабелю, от ЛЭп 0,4кВ к узлу учета.
    Вы имеете ввиду действия РЭС? Перед установкой нового счётчика с Вами кто-нибудь из РЭС общался, объяснял, что и почему делают?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В предыдущем сообщении я упомянул гарантирующего поставщика, каковым должен быть Энергосбыт, с которым заключен договор.

    Определение гарантирующего поставщика введено Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

    Статья 3. Определение основных понятий
    ...
    гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;
    ...

    Кто такие потребители (в данном случае Вы) указано в той же статье закона:

    потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

    Теперь смотрим постановление Правительства РФ № 442:

    28. По договору энергоснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель (покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

    Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору энергоснабжения в отношении энергопринимающего устройства осуществляется:

    начиная с указанных в договоре даты и времени, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении такого энергопринимающего устройства;
    ...
    В отношении одного энергопринимающего устройства может быть заключен только один договор энергоснабжения.

    Договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным.

    Согласно этому пункту гарантирующий поставщик самостоятельно должен урегулировать все вопросы "транспортировки" электроэнергии до Ваших энергоприёмников.

    Интересно было бы получить от деятелей РЭС ответ на вопрос, что они думают по этому поводу при условии, что Вы - потребитель, а Энергосбыт имеет статус гарантирующего поставщика. В каком разделе законодательства предусмотрены их хотелки? На каких основаниях в РЭС настаивают, что договор Вы должны заключать с ними при существующем и действующем договоре с Энергосбытом?