    Установка вводного отключающего устройства

    Здравствуйте!
    Подскажите, где и как должно быть установлено вводное отключающее устройство? Понятно, что до счетчика (счетчик установлен, как положено). Интересует, где? На улице? На фасаде? На столбе? В Предписании: "Установить вводное отключающее устройство, согласно разрешенной мощности, с возможностью дальнейшей пломбировки". Кто должен установить?
    И еще (знаю, что не в эту тему, но дабы не плодить их), сами установили новый ПУ Меркурий 201.4, так штрафуют за самовольное снятие прибора учета (у которого был просрочен межповерочный интервал). Вправе ли мы были установить ПУ и пригласить монтера его опломбировать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    где и как должно быть установлено вводное отключающее устройство?
    В щите ВРУ устанавливают автоматический выключатель перед счётчиком.

    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    Интересует, где? На улице? На фасаде? На столбе?
    Щит ВРУ должен находится в доме.

    Вот требования ПУЭ к месту размещения счётчика электроэнергии и щита ВРУ:

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 oС.

    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    Кто должен установить?
    Вариантов много. Можете пригласить любого квалифицированного электрика, который Вам установит этот автомат.

    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    штрафуют за самовольное снятие прибора учета
    Вы не имели права снимать старый счётчик без согласования этого действия с ЭСО. Счётчик был опломбирован и считался расчётным, Вы его сняли и попали под санкции за безучётное потребление электроэнергии.

    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    Вправе ли мы были установить ПУ и пригласить монтера его опломбировать?
    Вправе, но после согласования с ЭСО. Пломбирует счётчик не монтёр, а сотрудник ЭСО, который должен, кроме того, составить акт допуска прибора учёта к эксплуатации в качестве расчётного. Акты составляются в двух экземплярах.

    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    с возможностью дальнейшей пломбировки
    ЭСО не имеет права пломбировать этот автомат.

  3. #3
    Аня
    Гость
    Спасибо за ответ!
    Видела на сайте ссылку на какой-то НПА по по поводу того, что автомат не пломбируют. Но не могу найти. Не подскажите ли название НПА? Или хотя бы номер?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
    Не подскажите ли название НПА?
    Вводной автоматический выключатель является аппаратом защиты и управления (ПУЭ, п. 7.1.25). Он не относится к средствам учёта электроэнергии. Приборы и аппараты, которые относят к средствам учёта определены в Правилах учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.).

    Всё, что подлежит опломбированию указано в ПТЭЭП в п. 2.11.18

    Есть тема, в которой этот вопрос разбирался подробно.

  5. #5
    Аня
    Гость
    Спасибо, Михаил!