    Вопрос Можно ли построить здание в охранной зон ТП?

    Добрый день! Ситуация следующая:
    Клиенты приобрели участок в центре города (10 соток) для строительства офисного здания и гостиницы. Приобретали его они конечно же сами, без всякой помощи. Как только начали заниматься проектированием выяснилось, что 6 из 10 соток попадают в охранную зону ТП 35/6 кВ и 6/0,4 кВ.
    Вопрос: реально ли на законных основаниях согласовать строительство офисного здания в охранной зоне этих ТП?
    Есть конечно вариант "забашлять", но хотелось бы обойтись без этого.
    Схема участка с нанесенной охранной зоной во вложении. 20160515_174528.jpg
    Спасибо!

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от i.vodoratskiy Посмотреть сообщение
    Добрый день! Ситуация следующая:
    ...Схема участка с нанесенной охранной зоной во вложении. Вложение 827
    Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160.
    Приложение.
    д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
    (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)
    Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом "а" настоящего документа, применяются при определении размера просек.
    (примечание введено Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 736)


    У Вас какие-то размеры охранной зоны огромные. Почитайте вышеназванный документ. Пункт "д".

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Есть ещё нормируемые противопожарные расстояния. ПУЭ, п. 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1 - В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
    16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
    20 м - при степени III;
    24 м - при степени IV и V.

прочая информация