Тема: Обязательно ли устанавливать на каждый ввод прибор учета электроэнергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Обязательно ли устанавливать на каждый ввод прибор учета электроэнергии?

    Здравствуйте, в многоквартирном жилом доме два ввода, обязательно ли на каждый ввод устанавливать счетчик или достаточно одного общедомового прибора учета электроэнергии?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в многоквартирном жилом доме два ввода
    Правильно. МКД относят к объектам второй категории надёжности.

    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

    Из этого следует, что на каждый ввод нужен отдельный прибор учёта.

    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

    6.2.15 В однопанельных ВРУ и вводных панелях многопанельных ВРУ (по согласованию между потребителем и изготовителем) следует предусматривать отсеки по 3.4.4 с дверцами для размещения блоков коммерческого учета электроэнергии. Дверцы должны запираться на ключ и иметь элементы для их опломбирования. Отсеки могут закрываться дверью ВРУ, или панели - отдельным замком.

    6.2.16 Отсеки по 6.2.15 должны быть рассчитаны на размещение одного или двух блоков учета (если ВРУ запитывается от двух питающих сетей), каждый из которых включает счетчик, испытательную коробку и трансформаторы тока (если счетчики трансформаторного включения).

    Блоки учета, относящиеся к различным блокам ввода, следует разделять перегородками. В каждом блоке счетчики следует отделять от трансформаторов тока перегородками для исключения случайного прикосновения к их открытым токоведущим частям.

    6.2.17 В шкафном ВРУ вводные зажимы для проводников питающей сети и цепи учета следует располагать за оперативной панелью (по 3.4.6), которая должна быть снабжена элементами для опломбирования, при этом блоки учета в отдельные отсеки могут не выделяться.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 24.05.2016 в 22:07.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Из этого следует, что на каждый ввод нужен отдельный прибор учёта.
    1 прибор учета не установить на 2 ввода?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    6.2.16 Отсеки по 6.2.15 должны быть рассчитаны на размещение одного или двух блоков учета (если ВРУ запитывается от двух питающих сетей), каждый из которых включает счетчик, испытательную коробку и трансформаторы тока (если счетчики трансформаторного включения).
    Если 2 ввода, то ВРУ изготавливается с двумя блоками в который входят счетчики, то есть ВРУ должны укомплектовываться счетчиками на заводе? Или могут блоки быть без счетчиков и их устанавливают самостоятельно?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    1 прибор учета не установить на 2 ввода?
    Вопросы учёта электроэнергии потребитель обязан согласовывать с ЭСО и следовать тем рекомендациям (разумным и законным), которые содержатся в технических условиях, выдаваемых потребителю (заказчику). Если источники независимые, то учёт должен быть организован раздельно по каждому источнику. Раздельный учёт ЭСО может вести по своим контрольным счётчикам, которые устанавливают в ТП, а УК оплачивает расход электроэнергии по общедомовому прибору учёта.

    Ещё раз внимательно прочитайте требования ПУЭ:

    1.2.18. ...Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
    ...

    1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

    1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.

    К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

    - каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
    - секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то есть ВРУ должны укомплектовываться счетчиками на заводе?
    Это делается по согласованию с заказчиком. Производитель может разработать ВРУ по ТУ заказчика или поставить заказчику типовой щит.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или могут блоки быть без счетчиков и их устанавливают самостоятельно?
    Могут, конечно. Вам могут поставить только сам корпус щита, изготовленный согласно требованиям, а установку оборудования осуществит электромонтажная организация.

    Схема питания (как и категория надёжности) выбирается на стадии проектирования.

    Вот рекомендуемые принципиальные схемы ввода:



    N - нулевой рабочий проводник; РЕ - нулевой защитный проводник; PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник; П - перемычка по 6.3.15

прочая информация