baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: Как проложить кабель ТВ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Pash
    Гость

    Как проложить кабель ТВ?

    Подскажите.Если тв кабель примерно 20м проложить в металлорукаве(от разветвителя в металлорукаве к телевизорам 3 шт. кабеля),не будет ли помех создаваться?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Если тв кабель примерно 20м проложить в металлорукаве(от разветвителя в металлорукаве к телевизорам 3 шт. кабеля)
    Зачем в металлорукаве? Скрыто в ПВХ трубе или открыто в коробе не пойдёт? Какую функцию будет выполнять металлорукав?

    РП.6.029-1-87 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    КРУПНЫЕ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

    6. ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ НА ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
    6.6.1. Телевизионные кабели внутри зданий должны прокладываться в специальных каналах скрытых проводок по аналогии с кабелями других сетей электросвязи или открыто по стенам и лоткам.

    Рекомендации по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства от 12 апреля 2010 года N 431
    2.16. Прокладку кабелей сетей связи (кроме кабелей сети городской радиотрансляции), информатизации и диспетчеризации инженерного оборудования в техподпольях и подвалах рекомендуется предусматривать на кабельных лотках, при этом лотки для указанных сетей следует прокладывать, как правило, под лотками для прокладки электрических кабелей. Прокладку в техподполье неэкранированных кабелей сети городской радиотрансляции следует предусматривать в стальных трубах.
    Прокладку телевизионных кабелей на отдельных участках вне лотков в техподполье рекомендуется предусматривать в ПВХ трубах.
    2.24. Прокладку абонентских сетей ТФ, ТВ, СР (включая сети "Социального Интернета" (СИ)) и СОВ от УЭРМ до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций; при этом количество каналов в коробах и плинтусах должно быть не менее 2. Все сети в квартиры должны прокладываться с учетом обеспечения механической защиты проводов и кабелей и исключения возможности несанкционированного доступа к ним. Допускается прокладка этих сетей в трубах в подготовке пола.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    А как металлорукав может стать источником помех? ))) Вы где прокладываете кабель на улице или в помещении?

    К основным источникам помех, которые могут повлиять на качество телевизионного сигнала можно отнести такие:

    1. Внешние источники, иногда их называют индустриальными, промышленными. К этим источникам относят электростанции, высоковольтные ЛЭП, генераторы, электродвигатели, аппараты электросвязи, медицинские приборы, ЭВМ, электросварочные аппараты, электрические звонки, системы электрического зажигания двигателей, радиостанции, радиолокационные установки и т.д. Все эти аппараты и приборы могут быть источниками мощного электромагнитного поля, ВЧ и СВЧ излучения.

    2. Наводки от соседних силовых цепей. Чаще всего взаимное влияние силовых и слаботочных проводов и кабелей происходит из-за ошибок монтажа. Коаксиальные кабели (каковым является телевизионный кабель) чувствительны к электромагнитным полям, создаваемым соседними кабелями.

    3. Низкокачественные разъёмы. Соединительные разъёмы: кабель-оборудование, кабель-кабель, кабель-антенна, кабель-промежуточное оборудование (сумматоры, разветвители, ответвители, розетки и т.д.). Здесь можно обнаружить множество чудес. Чаще всего некачественные разъёмы являются источником шумов из-за плохого соединения и несовершенства (некачественного материала) контактного гнезда и штыря. В соединении возникает "дребезг". Если разъём совсем никудышнего качества, то к "дребезгу" можно добавить искрение, что совсем никуда не годится. Ещё одно чудо, о котором стоит упомянуть - неправильно подобранный материал разъёмов. Если не учитывать взаимное положение материалов, из которого изготовлены разъёмы, в гальваническом ряду, то в определённых случаях в месте контакта может получиться своеобразный электрохимический элемент, который добавит шумов и ускорит коррозию в месте соединения.

    4. Низкокачественный кабель. Реактивное (индуктивное и ёмкостное) сопротивление кабеля. Сам по себе кабель не является источником сильных шумов. От качества кабеля в первую очередь зависит затухание сигнала, а от реактивных характеристик - искажение передаваемого сигнала. Каждый кабель имеет проходное омическое сопротивление, индуктивное и ёмкостное сопротивления. Два последних вместе с потерями в диэлектрике кабеля оказывают значительное влияние на передачу высокочастотных составляющих сигнала, фронтов импульсов в цифровых системах. Если кабель некачественный и длинный, а сигнал широкого спектра, тем выше потери.

    5. Неточное или неправильное согласование кабеля с волновым сопротивлением приёмника. Режим согласованной нагрузки - сопротивление приёмника равно сопротивлению кабеля. При несогласованной нагрузке часть передаваемого сигнала не поступит в приёмник, а отразится в виде обратной волны, образуя искажения и помехи, снижая качество изображения.

    6. Неправильно спроектированное питание. Некачественное, неправильное или отсутствующее заземление. Эти факторы являются источником мощных помех. Например, если приёмник и передатчик (если таковой имеется) питаются от разных фаз, то даже при полной исправности источников питания устройств, может образоваться разность напряжений между ними (а значит и небольшие токи). Напряжения будут стремиться к "выравниванию" через экран (оплётку) кабеля, создавая неприятный фон переменного тока. С помехами такого рода в смонтированных системах бороться трудно и малоэффективо. Отсутствие заземления - здесь, думаю, всё понятно.

    Справедливости ради отмечу, что все эти факторы крайне редко проявляются вместе и одновременно. При монтаже телевизионных систем просто следует быть внимательным и обращать внимание на основные характеристики компонентов.

    При чём здесь металлорукав?

  4. #4
    Pash
    Гость
    Михаил_Д, В частном доме через чердак,там мудрено...Я почему-то подумал,что из-за метала наводка может быть на сигнал.Три вместе,плюс в некоторых местах пересекаются с силовыми кабелями,но не много.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    из-за метала наводка может быть на сигнал
    Помехи могут быть только из-за воздействия внешнего электромагнитного поля или по причинам, которые я описал в предыдущем сообщении.

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Три вместе,плюс в некоторых местах пересекаются с силовыми кабелями,но не много.
    Много и не требуется. ))) Как проложены силовые кабели? Открыто в трубах?

    Старайтесь избегать пересечений ТВ кабеля и силового. Прокладывайте ТВ кабель на расстоянии не менее 100 мм от силового (не кладите их друг на друга), а угол пересечения старайтесь сделать равным 90 градусов (перпендикулярно в плане), чтобы свести к минимуму величину наведённой индукции.

    Думаю, что на чердаке вполне реально максимально развести силовые и слаботочные кабели, чтобы исключить возможное появление помех.

  6. #6
    Pash
    Гость
    По пересечению,расстоянию с силовыми там все в норме.Силовые в металлорукаве,и см15 от слаботочки.Меня только пугало,что металлорукав для тв кабеля который внутри может какую помеху создать,наводку.Спасибо.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Силовые в металлорукаве,и см15 от слаботочки
    Силовые тоже в металлорукаве? Проводка скрытая в сгораемых конструкциях? Так и не ответили на мой вопрос: на основании каких соображений используете металлорукав?

    Вам требуется руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  8. #8
    Pash
    Гость
    Григорий, Меня тв кабель интересовал.А по этому вопросу.Деревянный дом,гипсокартонные перегородки,стены обшиты гипсокартоном,проводка в металлорукаве.Да нужно в трубах,но заказчик согласен,так дешевле,да и энергонадзор такую проводку принимает(В Беларуси).Естественно не какой возможности замены проводки тут нет.Насколько знаю,если счетчик вынесен на улицу,то у него должен быть свой контур заземления,а щиток в доме,и сам дом свой контур.Приехали знатоки с кабельных линий,вбили две арматурины,и приняли все заземление,и дома и счетчика.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Меня тв кабель интересовал.
    Так для чего металлорукав у ТВ кабеля? Просто так захотелось или есть другие соображения?

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    проводка в металлорукаве.Да нужно в трубах,но заказчик согласен,так дешевле
    Вы предупреждали заказчика, что он может сгореть заживо со своей семьёй? Почему монтажники не отказались от такого монтажа, ведь по их вине могут погибнуть люди. Или наплевать, главное заработать денег?

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    да и энергонадзор такую проводку принимает(В Беларуси)
    Энергонадзор отменяет физику процесса в энергетике? Разве в Беларуси разрешается скрытая электропроводка в пустотах перегородок из горючих материалов в металлорукаве?

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Естественно не какой возможности замены проводки тут нет
    Интересно, а монтажники получили уже деньги за свою преступную самодеятельность?

  10. #10
    Pash
    Гость
    Григорий, Металорукав для тв кабеля чисто подстраховка от механических случайных повреждений.
    В деревянных домах максимум 10% из всех строящихся или ремонтируемых обьектов делается проводка в трубах.Все используют металлорукав,ну некоторые еще закладывают металические гильзы в местах сквозных переходов из комнаты в комнату...Не возьмешься выполнять такую работу,то в трубах можешь не дождаться не когда.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения