Тема: Можно ли внутренний контур заземления соединять с молниеотводм

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость

    Можно ли внутренний контур заземления соединять с молниеотводм

    Многоквартирный жилой дом, 6 подъездов, периметр около 500 м. На крыше установлены молниеприёмники, раскинута сетка.
    Суть вопроса: можно ли полосу заземления проложить по подвальным(коммерческим помещениям) помещениям, а на улице сделать только контур из штырей?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    можно ли полосу заземления проложить по подвальным(коммерческим помещениям) помещениям, а на улице сделать только контур из штырей?
    Полоса заземления является "горизонтальным заземлителем" и входит в состав системы заземления (наружной).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Можно ли внутренний контур заземления соединять с молниеотводм
    Молниезащита должна иметь собственные устройства заземления. Прямой связи между контуром повторного заземления и системой молниезащиты нет. Эта связь устанавливается посредством подключения этих устройств к ГЗШ. Смотрите рис. 1.7.7 ПУЭ.



    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.

  4. #4
    Дмитрий
    Гость
    Попробую уточнить вопрос:
    Обычно полосу прокладывают по внешнему периметру здания в земле, в целях сокращения расходов предлагается не окутывать здание полой снаружи полностью, а сделать только отдельный контур(допустим треугольник у торца здания), от него сразу ввестись в здание и дальше пройти по помещениям, подключая к полосе молниезащиту с шагом допустим 20м. Схема по сути от приведённой на картинке ничем отличаться не будет. Зарание благодарю за ответ.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    а сделать только отдельный контур(допустим треугольник у торца здания), от него сразу ввестись в здание и дальше пройти по помещениям
    Вам надо прокладывать заземляющий проводник от конструкции повторного заземления не по помещениям, а по кратчайшему пути до главной заземляющей шине (ГЗШ) в ВРУ жилого дома. Обязательно обойдите стороной коммерческие помещения, чтобы в дальнейшем не иметь неприятностей и противоречий.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    дальше пройти по помещениям, подключая к полосе молниезащиту с шагом допустим 20м
    У молниезащиты должны быть свои заземлители, который так же необходимо подключать к ГЗШ.

  6. #6
    Дмитрий
    Гость
    И последний вопрос: лифты также объединить в отдельный контур и подключить к ГШЗ, или можно их повесить на контур идущий по периметру?

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    лифты также объединить в отдельный контур и подключить к ГШЗ
    Вы ответили на свой вопрос. Смотрим рис. 1.7.7