Тема: Прокладка кабеля в земле в стесненных условиях

Комбинированный просмотр

  1. #1
    zodthij
    Гость

    Прокладка кабеля в земле в стесненных условиях

    Много просмотрел тем, но ответа так и не нашел. ПУЭ 2.3.85, описывает прокладку кабеля непосредственно в земле, а если я укладываю его в трубе, да еще и в стесненных условиях, и пройти по наружной стене здания не получается?
    И так, вопрос: могу ли я уменьшить расстояние от фундамента здания до кабеля при условии прокладки бронированного кабеля, 0,4 кВ, в земле, в трубе? Если да то на сколько, и чем обосновать данное решение?
    Заранее благодарен за ответ.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
    могу ли я уменьшить расстояние от фундамента здания до кабеля при условии прокладки бронированного кабеля, 0,4 кВ, в земле, в трубе?
    Не можете, в данном случае нормами не допускается уменьшение расстояния от фундамента до кабельной линии ни при каких условиях.

  3. #3
    zodthij
    Гость
    Спасибо. Печально