Тема: Можно ли использовать реле приоритета?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли использовать реле приоритета?

    Подскажите, пожалуйста, про реле приоритета. Выделено мощности на 10 кВт, а по факту получается 36 кВт. Посоветовали использовать реле приоритетов. Подходит ли использовать реле ABB LSS? И достаточно ли одного реле для однофазных нагрузок на 26кВт?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Выделено мощности на 10 кВт, а по факту получается 36 кВт
    Вам следует подсчитать нагрузку с коэффициентом одновременности.

    Посмотрите вот эту техническую характеристику:
    Реле управления нагрузкой LSS1/2 230 В, 90 А ELCLSS1/2 («ABB»)
    Предназначены для контроля текущей потребляемой мощности. Если мощность превышает заданный максимум, реле отключает одну или две нагрузки.
    Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
    Номинальный ток: 90 А.
    Диапазоны настройки порога срабатывания: 5—30 А; 10—60 А; 15—90 А.
    Задержка повторного включения нагрузки: 5—7 мин. (выход 1); 4—5,50 мин. (выход 2).
    Задержка повторного отключения нагрузки: около 2 сек.
    Кол-во модулей: 5.
    Габаритные размеры (Ш×В×Г): 87,5×85×58 мм.
    Изготовитель: «АВВ».