    Как получить разрешение на проведение электроизмерений?

    Что надо сделать, чтобы получить разрешение на проведения испытаний замеров сопротивления изоляции?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Первым делом надо зарегистрировать электролабораторию в Ростехнадзоре и получить свидетельство о регистрации.

    Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н
    ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

    XXXIX. Охрана труда при проведении испытаний и измерений. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника
    39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках.
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный энергетический надзор.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник).
    39.2. Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.
    Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал в соответствии с главой X Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ.
    Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда.
    39.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

  3. #3
    Ivanchikov
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Первым делом надо зарегистрировать электролабораторию в Ростехнадзоре и получить свидетельство о регистрации.
    У нас нет Свидетельств. Есть Решение о регистрации электролабораторий. А если в перечне разрешонных видов испытаний и измерений указаны виды испытаний и измерений до 1000 вольт(изоляции, оборудования, петля фаза нуль, проверка защиты и автоматики) Вобщем все виды указывается до 1000 вольт

    Но последний восьмой пункт так (дословно)
    8. Проведение высоковольтных испытаний

    Кто, чего, каких испытаний - бог его разберёт.
    Может ли такая организация производить измерения сопротивления изоляции трансформаторов и КЛ свыше 1000 вольт. То есть 10кВ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Ivanchikov Посмотреть сообщение
    Может ли такая организация производить измерения сопротивления изоляции трансформаторов и КЛ свыше 1000 вольт. То есть 10кВ?
    Не может. Посмотрите примерный перечень разрешённых видов испытаний и измерений:
    1. Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр).
    2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
    3. Измерение удельного сопротивления грунта.
    4. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
    5. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
    6. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках с номинальным напряжением до 1 кВ с системой TN (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определения тока к.з.).
    7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
    8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
    9. Проверка устройств АВР.
    10. Испытание масляных выключателей.
    11. Испытание выключателей нагрузки.
    12. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ.
    13. Испытание измерительных трансформаторов напряжения, напряжением до 10 кВ.
    14. Испытание силовых кабельных линий напряжение до 10 кВ
    15. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ.
    16. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханники.
    17. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
    18. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.
    19. Проверка устройств молниезащиты.
    Измерение уровня освещённости и других светотехнических параметров.