    Каким прибором проводить замер сопротивление заземлителя и грунта?

    Добрый день . у меня вопрос какой точней прибор м 416 или Ф4103-М1. для замера сопротивление грунта и заземлителя ? прибор Ф4103-М1 имеет две шкалы нижний до 30 и верхний ряд до 10 как правильно произвести замер

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    у меня вопрос какой точней прибор м 416 или Ф4103-М1
    У прибора Ф4103-М1 класс точности 4.0 на диапазоне 0 - 0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазонах. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ±4% на диапазоне 0 - 0,3 Ом и ±2,5% на остальных диапазонах от конечного значения диапазона измерения.
    У прибора М416 не превышает величины ±[5+(N/Rх - 1)] в процентах от измеряемой величины при сопротивлениях вспо*могательного заземлителя и зонда не более:
    500 Ом в диапазоне 0,1 — 10 Ом;
    1000 Ом в диапазоне 0,5 — 50 Ом;
    2500 Ом в диапазоне 2 — 200 Ом;
    5000 Ом в диапазоне 10-1000 Ом.


    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    как правильно произвести замер
    Читайте А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

    4. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
    4.1. Общие требования к проведению измерений
    4.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором М416
    4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором Ф4103-М1
    4.4. Измерение удельного сопротивления грунта

    Советую купить и проводить измерения прибором ИС-20 или ИС-10.

  3. #3
    Рамиль
    Гость
    спасибо за ответ !!!

  4. #4
    Рамиль
    Гость
    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ !!!
    ещё вопрос
    при замере сопротивления контура заземления молниеотвода прибором М416 прибор показал 0,1 Ом замер производили всё по правилам штыри забивали 20 метров и 30 метров по одной диагонали от испытываемого контура заземления, при визуальном осмотре выявили что молниеотвод приварен с варкой к закладной фундаменту многоэтажного дома! правдивый показания прибора это возможна ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    правдивый показания прибора это возможна ?
    Откройте в паспорте на прибор М416 основные технические характеристики, там чёрным по белому прописан диапазон измерения: от 0,1 Ом до 1 кОм.