baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Где и как производить замеры петли «фаза – нуль»?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Рамиль
    Гость

    Где и как производить замеры петли «фаза – нуль»?

    здравствуйте вопрос! Щит ВРУ многоэтажного жилого дома состоит из вводного рубильника и вводных предохранителях (250 А) также имеются групповые предохранители (100 А) питание по этажных электрощитов, где и как надо производить замеры петли фазы ноль ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    Раздел IX. ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ» С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ
    (Измерения полного сопротивления цепи (петли) «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий)

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    где и как надо производить замеры петли фазы ноль ?
    Проверка цепи фаза-нуль производится измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного короткого замыкания. Величина тока короткого замыкания должна иметь определенную кратность по отношению к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автомата защиты.
    Проверка должна производится для каждого электрического устройства (электроустановки), выполняющего функцию потребления и распределения электрической энергии.


    ПТЭЭП, приложение 1, таблица 2. Нормы при проведении эксплуатационных испытаний и измерений.

    28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TNC-S, TN-S)

    Нормы испытания

    При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
    - трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя
    - трехкратного значения номинального тока нерегулиремого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой
    - трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки)

    Указания

    Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания
    У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке
    У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии
    Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом

    Советую ознакомиться с методическими рекомендациями А.В. Сакара «Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей»

  4. #4
    Рамиль
    Гость
    Спасибо за ответ

  5. #5
    Рамиль
    Гость
    Добрый вечер у меня вопрос ? прибором ИФН 200 возможно проверить контур заземления не для протокола а чисто для себя!в ЩИТ ВРУ произвести замер один провод от прибора на PEN шину а второй провод от прибора на приходящую фазу в ЩИТ ВРУ и определить ток короткого замыкания ( Rкз=Iкз/U такой формулой можно определить сопротивления заземлителя ) или другие значения надо подставлять ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    прибором ИФН 200 возможно проверить контур заземления не для протокола а чисто для себя!
    ИФН-200 - это измеритель сопротивления петли фаза-нуль и он не имеет функций измерителя сопротивления заземления.


    Цитата Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
    определить ток короткого замыкания ( Rкз=Iкз/U такой формулой можно определить сопротивления заземлителя )
    Вы должны проводить измерения, а не рассчитывать на калькуляторе. Потом не забывайте, что измерение сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств производится после отключения конструкции от ГЗШ.

  7. #7
    Рамиль
    Гость
    спасибо за ответ

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Ток короткого замыкания зависит от полного сопротивления петли фаза-нуль.

  9. #9
    RAMIL
    Гость
    Замеры петли фазы ноль . ЩИТ ВРУ запитаны 4 подъезда 9-ти этажного жилого дома , в ЩИТ ВРУ имеется вводной рубильник с предохранителями на 250 А а также групповые предохранители 100 А питание подъездных этажных эл щитков . профилактические замеры М . Вопрос подскажите пожалуйста где и как надо производить замеры ? Надо брать отдалённые подъезды находящие от ЩИТ ВРУ и делать там замеры ? или в каждом подъезде на 9 эт в электро щите запитанных от данной ВРУ?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от RAMIL Посмотреть сообщение
    где и как надо производить замеры ?
    Подключаете измерительный прибор к цепи распределительной или групповой линии в дальней точке потребления и искусственно создаёте короткое замыкание. Таким образом Вы обязаны выполнить проверку всех аппаратов защиты, установленных в электроустановке (ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, этажные щиты и другие).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения