Тема: В чём отличие кабеля ВБбШв и ВБШв?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    eemk
    Гость

    В чём отличие кабеля ВБбШв и ВБШв?

    В кабеле ВБбШв буква "б" означает "без подушки". Без какой конкретно подушки? И что, в кабеле ВБШв эта подушка есть?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    15. ...В одножильных кабелях броня должна быть наложена на предварительно наложенную поверх изоляции подушку. Подушка может быть выполнена в виде экструдированного полимерного слоя толщиной не менее 1,0 мм или обмоткой полимерным и лентами, толщина которой должна быть не менее 0,5 мм.

  3. #3
    eemk
    Гость
    Именно только в одножильных? Допустим кабель ВБбШв 4х10 и кабель ВБШв 4х10 оба без подушки и совершенно ничем не отличаются?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)

    2.2.4. Изолированные жилы кабелей должны быть скручены и иметь заполнение между жилами.

    Заполнение должно быть:

    - для кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката - из поливинилхлоридного пластиката или невулканизированной резиновой смеси;

    - для кабелей с изоляцией из полиэтилена, вулканизированного полиэтилена - соответственно из материала изоляции или из поливинилхлоридного пластиката, или из невулканизированной резиновой смеси.

    Заполнение промежутков между жилами может быть выполнено жгутами из соответствующего изоляционного материала.

    Для кабелей на напряжение до 3 кВ включ. заполнение может быть также из непропитанной кабельной пряжи или из стеклянной штапелированной пряжи, или другого равноценного материала.

    В кабелях марок АВВГз и ВВГз заполнение из поливинилхлоридного пластиката должно быть наложено одновременно с оболочкой при условии отделения без повреждения оболочки от изоляции.

    Кабели с секторными жилами, кабели марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ, ПвВГ на напряжение до 1 кВ включ., а также кабели марок АВБбШв, ВБбШв, АПБбШв, ПБбШв, АПвБбШв, ПвБбШв с жилами сечением до 25 мм включ. могут быть изготовлены без заполнения.

    Двух- и трехжильные кабели марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ, ПвВГ на напряжение до 1 кВ включ. с жилами сечением до 16 мм включ. могут иметь изолированные жилы, уложенные в одной плоскости (кабели в плоском исполнении).

    Допускается скручивать изолированные жилы кабелей на напряжение до 1 кВ включ. с изменением направления скрутки.

    (Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Кабели ВБбШв и ВБШв соврешенно ничем не отличаются друг от друга, то есть – это один и тот же кабель, только ВБбШв – это устаревшая маркировка, которая сегодня уже практически не используется. Кабели ВБбШв выпускаются только на напряжение 6кВ и только для Министерства Обороны РФ по ГОСТ 16442-80. Кабели ВБШв выпускаются по новым технологиями из более современных материалов по ГОСТ 31996-2012.

  6. #6
    eemk
    Гость
    Спасибо, сейчас всё ясно.