Тема: Должна ли быть запись об определение удельного сопротивления земли?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Должна ли быть запись об определение удельного сопротивления земли?

    Строительный контроль после проверки технического отчёта выставил замечание: В перечне разрешённых видов испытаний и измерений отсутствует графа об определение удельного сопротивления земли. В приложении к свидетельству Ростехнадзора по испытаниям заземляющих устройств включены следующие пункты: 1 Проверка элементов заземляющего устройства. 2.Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. 3.Измерение сопротивления заземляющих устройств. и т.д. Правомерно ли их замечание?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Строительный контроль после проверки технического отчёта выставил замечание: В перечне разрешённых видов испытаний и измерений отсутствует графа об определение удельного сопротивления земли
    Строительный контроль полностью прав, так как измерение удельного сопротивления грунта является отдельным видом измерения, которое должно входить в перечень разрешённых видов и объемов испытаний и измерений.