    Как выполнить электромонтаж РЕ-проводников в электроустановке?

    Внутренняя электропроводка жилого дома выполнена по системе TN-S, вернее реконструирована с двух проводной на трех.
    Скажите, пожалуйста:
    1. Куда мне подключить РЕ проводник в электрощите? (ПУЭ запрещает объединение РЕ и N), ввод выполнен согласно требованиям электроснабжающей организации кабелем АВВГ-2 х 10 мм2.
    2. Как выполнить зануление электрощита?
    3. Обязательно ли заземлять корпус электрощита, или достаточно заземление N проводника на опоре ВЛ, откуда идет ответвление (кабель АВВГ-2 х 10 мм2) к электрощиту?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    ввод выполнен согласно требованиям электроснабжающей организации кабелем АВВГ-2 х 10 мм2
    Не может ЭСО выдвинуть требования выполнить электромонтаж ввода АВВГ 2х10, так как это противоречит ПУЭ.
    Вам необходимо заменить вводной кабель АВВГ 2х10 на СИП или другой медный кабель сечением не менее 10 мм2.
    Только после этого можно думать о разделении PEN-проводника.

  3. #3
    МихА
    Гость
    Или вырыть и сделать свой контур заземления.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    свой контур заземления
    Вы говорите, наверное" о системе заземления ТТ?

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы говорите, наверное" о системе заземления ТТ?
    Я сознаюсь, живу на системе ТТ, я не понимал в "ЭТОМ", но уже тогда пришел этой системе ТТ.
    Если есть время, кто, что думает и знает о ПЛЮСАХ И МИНУСАХ системы ТТ, я же выскажусь в последнюю очередь, Так-как я с ТТ и ,,,,,,. Жду!

  6. #6
    селянин
    Гость
    Темы что не нашел попробую здесь.
    Можно увеличить "удлинить" N или PE-шину. Не хватило установленной или менять на цельную?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Темы что не нашел попробую здесь.
    Откройте новую тему в разделе "Заземление и защитные меры электробезопасности"

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Можно увеличить "удлинить" N или PE-шину. Не хватило установленной или менять на цельную?
    Можно, но желательно установить новую с необходимым количеством зажимов..