Тема: Схема переключения питания: сеть - генератор.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alehandr
    Гость

    Схема переключения питания: сеть - генератор.

    Прошу совета по схеме переключения питания дома: от сети - от генератора.
    Сеть - 3 ф. Генератор - 3 ф. Мощность генератора - 3-5 кВт.
    Интересует два нюанса:
    1. нужно ли переключать кроме 3-х проводов фаз еще и 4-й провод N ?
    2. нужно ли генератор заземлять отдельным заземлителем ?
    Если возможно, привести схемы.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Если устанавливаете рубильник, то нет необходимости отключать N.
    2. На генератор не требуется отдельного заземлителя, достаточно присоединить корпус генератора к шине РЕ.
    Вот посмотрите эту схему подключения с рубильником и блоком АВР

  3. #3
    Alehandr
    Гость
    Спасибо Станислав.
    Изменится ли первая схема, с рубильником, если вместо 3-ф генератора на первое время подключить 1-фазный.
    Например, к "L1" и "N" генератора ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Изменится ли первая схема, с рубильником, если вместо 3-ф генератора на первое время подключить 1-фазный.
    Тогда надо будет установить перемычки, только необходимо подсчитать нагрузки.
    Вот как будет выглядеть эта схема

  5. #5
    bulochkin
    Гость
    Схема электрических соединений передвижных электроагрегатов и электростанций переменного трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль. Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно или через искусственную нулевую точку, кроме устройств для подавления помех радиоприему.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 25.03.2014 в 20:06.

  6. #6
    Alexey_VB
    Гость
    Подскажите, пож-та, для дома в поселке (с 3х фазным вводом и планируемым 3х фазным генератором) рубильник не лучше ли 4х контактный использовать для размыкания и провода N?
    На схеме выше (вариант с рубильником) показана "наглухо заземленная нейтраль", а всегда/везде ли так? или зависит от подстанции в конкретном поселке?
    Спасибо

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    На схеме выше (вариант с рубильником) показана "наглухо заземленная нейтраль", а всегда/везде ли так?
    На схеме выше показано подключение генератора к сети с изолированной нейтралью (IT). Питание Вашего дома производится от сети с глухозаземлённой нейтралью (TN). Схема подключения генератора показана в пост #2.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    или зависит от подстанции в конкретном поселке?
    Распределительная сеть от ТП до Вашего щита ВРУ построена по схеме TN-C.


    1 - заземление источника питания; 2 - заземление распределительной сети; 3 - открытые проводящие части; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); б - источник питания
    П р и м е ч а н и я
    1 В электроустановке допускается дополнительное заземление PEN-проводника.
    2 Заземление системы может быть выполнено в источнике питания и дополнительно - в распределительной сети.
    Рисунок 31С - Система TN-C трехфазная четырехпроводная, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе

    Данная система не может применяться в жилых домах.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    Вам необходимо в доме установить систему заземления TN-C-S.

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.


    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
    П р и м е ч а н и е - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
    Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

    В посте #2 приведена схема подключения генератора именно в системе TN-C-S.

    Для ясности ознакомьтесь с определениями систем заземления, которые даны в ПУЭ.

    1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

    система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
    ...
    система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
    ...

    Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
    Т - заземленная нейтраль;
    I - изолированная нейтраль.

    Вторая буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
    Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
    N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
    S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;
    С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    для дома в поселке (с 3х фазным вводом и планируемым 3х фазным генератором)
    Какой планируете приобрести генератор? От этого будет зависеть схема подключения. Для генераторов с изолированной нейтралью применяйте схему в пост 17, а для генераторов с с глухозаземленной нейтралью в пост 2.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    рубильник не лучше ли 4х контактный использовать для размыкания и провода N?
    Внимательно рассмотрите схему выше. Какой там рубильник показан?

  9. #9
    Alexey_VB
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Какой планируете приобрести генератор? От этого будет зависеть схема подключения. Для генераторов с изолированной нейтралью применяйте схему в пост 17, а для генераторов с с глухозаземленной нейтралью в пост 2.
    Внимательно рассмотрите схему выше. Какой там рубильник показан?
    Спасибо за быстрые ответы. Уточняю схему щита для заказа комплектующих. я ссылался на верхнюю схему в посте #2, необъяснимым образом не увидев схему в посте #17.
    Взял за основу схему дома (где живу) с 3х фазным вводом и однофазным генератором:
    В новом доме (всего 10 кВт 380В и) будут трехфазные потребители. Пытался вчера адаптировать (указанную мной здесь) схему под трехфазный генератор и начал понимаю, что существующая схема не разрывает нейтраль от внешнего ввода (провод 4х10 мм2 +1х..) в дом, что мне не понравилось. Поэтому и задал вопрос про 4х контактный реверсивный рубильник. Надо отметить, что за 7 лет эксплуатации (с регулярными включениями генератора) негатива не было.
    Если принять за основу схему в посте #17 (такую себе и набросал), то надо использовать, например, реверсивный рубильник ABB OT40F4C.
    Пара уточняющих вопросов, насколько нужны:
    1. Реле контроля фаз ABB CM-MPS.21 с контролем нуля (планирую по стабилизатору Volter на каждую фазу)
    2. Ограничитель перенапряжения OVR T1+2 (поставил в щит в доме где живу, но стОит ли тратить 20 тыс.руб. или "авось обойдется":-)
    и порекомендуйте, пож-та, проверенную модель трехфазного генератора (с изолированной нейтралью).

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    Взял за основу схему дома (где живу) с 3х фазным вводом и однофазным генератором:
    Где у Вас на схеме указано разделение PEN-проводника? Обратите внимание на ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.


    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    нейтраль от внешнего ввода (провод 4х10 мм2 +1х..)
    Что означает +1х?
    Почему применяете ПВС и NYM? Разве Вы не знаете о существовании ВВГнг-LS?

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    1. Реле контроля фаз ABB CM-MPS.21 с контролем нуля (планирую по стабилизатору Volter на каждую фазу)
    Зачем устанавливать дополнительное реле, когда у Вам есть стабилизатор? Обратите особое внимание, что разделение PEN-проводника Вы обязаны выполнить до стабилизатора и вводного аппарата защиты. На схеме в пост 2 и 17 это разделение показано.

    Цитата Сообщение от Alexey_VB Посмотреть сообщение
    2. Ограничитель перенапряжения OVR T1+2 (поставил в щит в доме где живу, но стОит ли тратить 20 тыс.руб. или "авось обойдется":-)
    Не вижу смысла в данном случае устанавливать ограничитель перенапряжения.