baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Обязаны ли мы предоставлять исполнительную документацию?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Обязаны ли мы предоставлять исполнительную документацию?

    Установили 12 В солнечную установку для освещения рекламного щита (солнечная панель, аккумулятор, контроллер заряда, 4 лампы по 10ВТх12В). Заказчик отказывается платить и подписывать КС2, КС3, акт выполненных работ, акт сверки. Требует предоставить исполнительную документацию и визу технадзора. Мы ссылаемся на наш договор, где не прописана исполнительная документация. Кто прав?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Заказчик отказывается платить и подписывать КС2, КС3, акт выполненных работ, акт сверки.
    Заказчик прав, он же должен убедиться, что подрядчик сделал всё в соответствии с действующими требованиями. Вы разве против сдать работы на предмет соответствия?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Мы ссылаемся на наш договор, где не прописана исполнительная документация.
    Вы требуете от заказчика подписать акт выполнения работ и оплатить Вам без оформления приемосдаточной документации? Вы хотите сказать, что имеете право лишить службу технического надзора заказчика выполнить приёмку электрооборудование и электромонтажные работы в соответствии с:
    ПУЭ, ПТЭЭП и "Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" И 1.13-07?

    ПУЭ, п. 1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.
    п. 1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.

    ПТЭЭП, глава 1.3 ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮЭЛЕКТРОУСТАНО ВОК
    1.3.1. Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах и других нормативных документах.
    1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок, необходимо:
    получить технические условия в энергоснабжающей организации;
    выполнить проектную документацию;
    согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора.
    1.3.3. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены:
    в период строительства и монтажа энергообъекта – промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
    приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;
    комплексное опробование оборудования.
    1.3.4. Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком.
    1.3.5. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение настоящих Правил, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования.
    1.3.6. Для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускается включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного органами госэнергонадзора.
    1.3.7. При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации;
    проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч.
    1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается.
    1.3.9. Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта:
    укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал;
    разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
    подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы;
    введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.
    1.3.10. Перед допуском в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты Потребителем (заказчиком) в установленном порядке.
    1.3.11. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.

    И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"
    1. Общие положения
    1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по электромонтажным работам,
    1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
    Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов:
    - на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы;
    - на монтаж электрических машин;
    - на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта.
    1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1 а).
    Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.
    1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.
    1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.
    1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.
    1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:
    - границами технологического узла;
    - границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);
    - границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);
    - электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).
    В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.
    1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.
    1.9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных следует указывать:
    «норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;
    «произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;
    «годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

    2. Общие формы приемосдаточной документации
    2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:
    а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);
    б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);
    в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
    г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);
    д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15);
    е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16);
    ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);
    з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).
    2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а).
    2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а).
    2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.
    2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.
    2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.
    Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.
    Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.
    2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).
    При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3.
    2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.
    Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.
    2.9. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (форма 6 б).
    2.10. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения