baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как сделать нишу для кабеля на лестничной клетке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как сделать нишу для кабеля на лестничной клетке?

    Здравствуйте, подскажите можно ли сделать на лестничной клетке канал (ниша) для прокладки кабеля, то есть будет щит установлен и от щита вверх и вниз будет проложен кабель, что бы кабель проложить нужен канал, можно ли такую нишу соорудить из ЦСП листов и направляющего профиля например ПН-6? Или вместо ЦСП можно выбрать гипсокартон? Разрешается ли так зашивать кабели и нужно ли в таком канале прокладывать кабель в ПВХ гофре? Каркас для ГКЛ или ЦСП нужно делать из профиля или можно деревянный брусок использовать, профиль выдержит ЦСП? Подскажите пожалуйста как и из чего сделать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли сделать на лестничной клетке канал (ниша) для прокладки кабеля, то есть будет щит установлен и от щита вверх и вниз будет проложен кабель, что бы кабель проложить нужен канал
    Раньше стояк по проекту где проходил и был ли он? Чтобы делать ниши потребуется определить наличие и расположение несущих стен, балок и конструкций. Их запрещено штробить. ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
    (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)
    4. В жилых домах типовых серий не допускается:
    4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
    4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

    Для обустройства стояков используйте металлические кабельные каналы прислонного типа. СП 31-110-2003, 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
    Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.




    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    можно ли такую нишу соорудить из ЦСП листов и направляющего профиля например ПН-6?
    Можно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или вместо ЦСП можно выбрать гипсокартон?
    Гипсокартон не подойдёт. Во время эвакуации такая конструкция может повлиять на безопасность людей.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Разрешается ли так зашивать кабели и нужно ли в таком канале прокладывать кабель в ПВХ гофре?
    Не забывайте о сменяемости электропроводки.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как и из чего сделать?
    Делать надо надёжную конструкцию, но самый лучший вариант это найти старые каналы или использовать готовые устройства этажные прислонного типа.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Там сейчас по стене проложены стальные трубы по бокам по стене проложен каркас из бруска и зашито фанерой, я хочу, что бы этот деревянный канал заменили на канал выполненный из металлического каркаса и по каркасу проложить ЦСП. И проложить в такой канал ПВХ гофрированную трубу с кабелями.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    я хочу, что бы этот деревянный канал заменили на канал выполненный из металлического каркаса и по каркасу проложить ЦСП
    Замените ЦСП на плиты из ацеида, которые обладают высокой прочностью, пожаропрочностью, отличными электроизоляционными качествами и долговечностью.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И проложить в такой канал ПВХ гофрированную трубу с кабелями.
    Вместо гофрированной трубы прокладывайте гладкостенные ПВХ трубы с индексом "нг", тогда такой стояк будет долговечен и его можно эксплуатировать без дополнительных затрат до окончания срока эксплуатации здания.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Микола, спасибо за ответы! Буду рассматривать плиты из ацеида.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения