    Прокладывание кабелей по техническому подполью, вопросы

    Здравствуйте, в коттедже подвод силовой линии в щит, подвод линии питания отдельно стоящей бани, выполнен по техническому подполью, высота его 80 см, кабеля проложены свободно, без крепления. Подполье полностью бетонное.
    Вопрос: заказчик требует закрепить эти кабеля, в пуэ и снипах не нашел требования обязательного крепежа к стенам или потолку или полу.
    Подскажите на что можно сослаться чтобы не крепить их, или все таки придется ползать в подполье с перфоратором?
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Andronik Посмотреть сообщение
    кабеля проложены свободно, без крепления.
    То есть кабель тупо брошен на пол технического подполья?

    Цитата Сообщение от Andronik Посмотреть сообщение
    заказчик требует закрепить эти кабеля
    Заказчик вправе требовать закрепить кабельные линии и обеспечить тем самым безопасное использование технического помещения.


    Цитата Сообщение от Andronik Посмотреть сообщение
    в пуэ и снипах не нашел требования обязательного крепежа к стенам или потолку или полу.
    Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
    "Электротехнические устройства"
    3.60. Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт.
    3.61. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.

    Цитата Сообщение от Andronik Посмотреть сообщение
    Подскажите на что можно сослаться чтобы не крепить их, или все таки придется ползать в подполье с перфоратором?
    Придётся в обязательном порядке закрепить!