Тема: Как подключить инвентор

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Иосиф
    Гость

    Как подключить инвентор

    Может кто решил подобную проблему. Дело в том что при работе сваркой в вечернее время происходит посадка в сети и соседи жалуются. Видимо сказывается расстояние до КТП порядка 1 км. Сварка инвертор САИ-200. Может кто подскажет что можно предпринять.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Видимо сказывается расстояние до КТП порядка 1 км.
    Правильно, влияет расстояние от ТП, мощности трансформатора в ТП, загрузка фазы, к которой подключаете сварочный аппарат, состояние и сечение питающей линии ВЛ-0,4 кВ или КЛ-0,4 кВ.

    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Сварка инвертор САИ-200.
    Не задумывались, что для использования сварочного аппарата Вы должны получить разрешение на применение электроэнергии в технологических целях в региональной топливно-энергетической комиссии, и получить технические условия на технологическое присоединение сварочного аппарата к электросетям?

  3. #3
    Иосиф
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правильно, влияет расстояние от ТП, мощности трансформатора в ТП, загрузка фазы, к которой подключаете сварочный аппарат, состояние и сечение питающей линии ВЛ-0,4 кВ или КЛ-0,4 кВ.



    Не задумывались, что для использования сварочного аппарата Вы должны получить разрешение на применение электроэнергии в технологических целях в региональной топливно-энергетической комиссии, и получить технические условия на технологическое присоединение сварочного аппарата к электросетям?
    Задумался и позвонил, ответ был таков. Если это сертифицированный бытовой прибор то нет проблем только плато за энергию. Только вопрос был по другому поставлен.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Задумался и позвонил, ответ был таков. Если это сертифицированный бытовой прибор то нет проблем только плато за энергию.
    В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, то использование сварочного аппарата запрещено, так как сварка относится к производственным процессам, чтобы не написал производитель в своих буклетах. Можете показать сертификат, где предписано использование сварочного аппарата в быту? Сварочный аппарат необходим в быту кашу варить или воду кипятить?


    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Только вопрос был по другому поставлен
    Ответ я дал Вам, читайте внимательно в первом абзаце.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот полюбуйтесь, что написано в декларации о соответствии на сварочные аппараты САИ:
    Сварочные аппараты инверторного типа не бытового назначения.


  6. #6
    Иосиф
    Гость
    Хорошо Станислав в любом случае спасибо за ответы. Только в нашей деревне это бытовой прибор и единственная проблема посадка напряжения. Мне нужно чтоб соседи не жаловались что у них свет моргает и всё.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Мне нужно чтоб соседи не жаловались что у них свет моргает и всё.
    Когда у соседей начнёт выходить из строя электрооборудование из-за перепадов напряжения и они массово начнут предъявлять иски в суд на энергоснабжающую компанию, а ЭСО всю вину переложит на Вас и суд обяжет Вас возместить все убытки, то Вы поймёте что сварочный аппарат является промышленным оборудованием. Чтобы свет у соседей не моргал надо реконструировать ВЛ. Этим должны заниматься сотрудники ЭСО, но Вы можете за свой счёт провести все работы по модернизации ВЛ.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Только в нашей деревне это бытовой прибор
    Интересная мысль. Кто сделал для Вас исключение?

  9. #9
    Иосиф
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Интересная мысль. Кто сделал для Вас исключение?
    Хорошо нет инвертора есть УШМ 1800 ват. Также ситуация свет у соседей моргает. Юридическая консультация не нужна. Кому и за что я буду обязан я знаю. Нужен ответ практика. Например трансформатор 380\220 дроссель или что то. Форум вроде электриков не юристов нет????

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Хорошо нет инвертора есть УШМ 1800 ват. Также ситуация свет у соседей моргает.
    От электрического чайника тоже моргает свет у соседей? Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, необходимо получить дополнительную информацию, без которой невозможно поставить диагноз.
    Попробуйте ответить на них:
    1. Каким проводом выполена ВЛ?
    2. Сколько электроустановок подключено к ВЛ?
    3. Равномерно ли распределена нагрузка по фазам на ВЛ?
    4. Сколько потребителей подключено на Вашем ответвлении?
    5. Ваша электроустановка подключена по трёхфазной системе электроснабжения?
    6. К какой фазе подключаете сварочный аппарат?
    7. Пробовали выполнить перефазировку?
    8. Сколько электроустановок подключено к перегруженной фазе?

    Если не рассматривать эти вопросы, то можно с уверенностью сказать, что сечение проводов ВЛ недостаточно и требуется проложить провода большим сечением. Есть ещё одно заболевание - некачественное соединение проводников на ВЛ, что так же приводит к падению напряжения при перегрузках. А в общем надо сказать, что необходимо обследовать ВЛ.

    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Юридическая консультация не нужна.
    А зря, Вы обязаны знать не только свои права, но и обязанности.

    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Кому и за что я буду обязан я знаю.
    Знаете и умышленно нарушаете? Я так понял, что Вы открыли на своём участке автосервис?

    Цитата Сообщение от Иосиф Посмотреть сообщение
    Форум вроде электриков не юристов нет????
    Перечитайте пост 2, абзац 1, там поставлен диагноз по палате.