    Может ли многоквартирный дом питаться от 220В?

    Здравствуйте, проектом предусмотрено 2 прибора учета электроэнергии трехфазных, первый это общедомовой учет подключаемый через трансформаторы тока, второй это МОП прямого включения, а электроустановка (жилой дом на 12 квартир) запитана проводом СИП (двух проводный) от ВЛ фаза и ноль 220В. Как быть? Можно как то эти счетчики подключить или нужны другие счетчики или вообще дом не должен был быть так запитан?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а электроустановка (жилой дом на 12 квартир) запитана проводом СИП (двух проводный) от ВЛ фаза и ноль 220В. Как быть?
    В жилом доме электроплиты или газовые? Подавайте заявку в ЭСО о подключении жилого дома по трёхфазной системе электроснабжения.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В жилом доме электроплиты или газовые?
    Предусмотрены газовые плиты с баллонным газом.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Нужно оставить установленные счетчики по проекту, но управляющая компания должна обратиться в ЭСО с заявкой на перевод дома на трехфазную систему? Но на каком основании?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Нужно оставить установленные счетчики по проекту, но управляющая компания должна обратиться в ЭСО с заявкой на перевод дома на трехфазную систему?
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Но на каком основании?
    На основании перспективы развития энергосистемы и системы электроснабжения. ПУЭ, п. 1.2.11. При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
    1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
    2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
    3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
    4) снижение потерь электрической энергии;
    5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
    При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования.
    При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.