Тема: Подключение ВРУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Незнайка
    Гость

    Подключение ВРУ

    Как правильно подключить два ВРУ жилого дома если питание осуществляется от двух секций ТП четырьмя кабелями 150мм2 каждый?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Незнайка Посмотреть сообщение
    двух секций ТП четырьмя кабелями 150мм2 каждый
    У Вас 2 ввода и 2 резерва. В ВРУ-1 подключаете ввод №1 и резерв №1, в ВРУ-2 ввод №2 и резерв №2.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Уважаемый Незнайка, не советую самостоятельно, без ведома МКС, подключать чего-то, так как необходимо знать, где какой кабель? Если кабеля заведены в щитовую, то они должны быть промаркированы. Откройте однолинейную схему и подключите кабеля в соответствии с маркировкой. Если у Вас нет таких данных, то требуется вызвать представителя МКС.