Тема: Нужен ли общедомовой прибор учета электроэнергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Нужен ли общедомовой прибор учета электроэнергии?

    Здравствуйте, такой вопрос, в проекте на капитальный ремонт МКД предусмотрены счетчики общедомовой и МОП, региональный оператор сказал исключить данные приборы учета из проектов и сметы, так как программой такие работы не предусмотрены и их покупают и устанавливают отдельно жильцы. Вообще разрешается принимать электроустановку без общедомового счетчика? Их обязательно устанавливать нужно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Постановление Правительства РФ №442

    145. Обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций приборами учета, а также по обеспечению допуска установленных приборов учета в эксплуатацию возлагается на собственника энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства соответственно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    разрешается принимать электроустановку без общедомового счетчика?
    Разрешается, правда будет лучше, если УК озаботят покупкой прибора учёта заранее и к моменту приёмки счётчики будут установлены. Ввести в эксплуатацию дом не получится, пока не будут установлены приборы учёта.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Их обязательно устанавливать нужно?
    Обязательно.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    УК должна устанавливать счетчики за счет жильцов? Или ЭСО? Или и те и другие. Из постановления п.145, я как то не очень понял, можно подробнее, тут наверное более юридический вопрос. Почему мы не можем принять дом в эксплуатацию?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    УК должна устанавливать счетчики за счет жильцов?
    Кто является собственником дома? УК, правление ТСЖ, кооператива и т.д. действуют от лица собственников.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или ЭСО?
    Нет.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Почему мы не можем принять дом в эксплуатацию?
    Потому что без прибора учёта, который допущен в эксплуатацию, Вы не можете принять дом в эксплуатацию. ЭСО не подаст электроэнергию на дом без прибора учёта.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Потому что без прибора учёта, который допущен в эксплуатацию, Вы не можете принять дом в эксплуатацию. ЭСО не подаст электроэнергию на дом без прибора учёта.
    А если на данный момент нет прибора учета, а эл.энергия есть и просто подключат новую проводку на прямую без счетчика, то ЭСО вправе преостановить подачу эл.энергии?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ЭСО вправе преостановить подачу эл.энергии?
    "безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

    Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442)

    2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
    ...
    б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
    ...
    выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления электрической энергии;
    ...

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, всё просто. Капитальный ремонт предусматривает реконструкцию электроустановки? Кто должен получить ТУ? Организация, которая обслуживает дом (исполнитель коммунальных услуг).

прочая информация