baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Почему отключился вводной автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему отключился вводной автоматический выключатель?

    В вводном щитке на дом, до и после счетчика, стоят автоматические выключатели на 40 А, а на розетку для стиральной машины установлен автоматический выключатель на 16 А. Недавно пришлось менять розетку, случайно замкнул между собой фазу и ноль, выбило вводной двухполюсный автоматический выключатель на 40 А и автомат после счетчика на 40 А. Автоматический выключатель на розетку для стиральной машины на 16 А не выбило. Характеристики автоматов С. Значит ли это, что автоматический выключатель на 16 А неисправен? Ведь по идее должно в первую очередь выбить его. Помогите разобраться.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Скорее всего автомат на 16А паленый, его надо заменить, желательно прогрузить и снять реальную времятоковую хар-ку.
    Но это межно сделать только в ЭТЛ имеющей соответствующее оборудование.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Но это межно сделать только в ЭТЛ имеющей соответствующее оборудование
    Дешевле будет выкинуть этот автоматический выключатель на свалку и установить новый, чем прогружать его.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Автоматический выключатель на розетку для стиральной машины на 16 А не выбило. Характеристики автоматов С. Значит ли это, что автоматический выключатель на 16 А неисправен?
    Да. Этот автомат неисправный.

  5. #5
    electrosens
    Гость
    ЧАВО. А какой марки автомат, чтобы не покупать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от electrosens Посмотреть сообщение
    А какой марки автомат, чтобы не покупать?
    Скорее всего ИЭК или ДЭК

  7. #7
    Тарас
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В вводном щитке на дом, до и после счетчика, стоят автоматические выключатели на 40 А, а на розетку для стиральной машины установлен автоматический выключатель на 16 А. Недавно пришлось менять розетку, случайно замкнул между собой фазу и ноль, выбило вводной двухполюсный автоматический выключатель на 40 А и автомат после счетчика на 40 А. Автоматический выключатель на розетку для стиральной машины на 16 А не выбило. Характеристики автоматов С. Значит ли это, что автоматический выключатель на 16 А неисправен? Ведь по идее должно в первую очередь выбить его. Помогите разобраться.
    кроме того что авт на 16А не выполнил своей мисии, то у вас нет и селективности авт. виключателей.

  8. #8
    alex77khil
    Гость
    Возможно сороковники оказались более быстрые и отключились, скажем, за 0,01 сек, а 16тиамперный выключился БЫ за 0,03 сек. Все может быть

  9. #9
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от alex77khil Посмотреть сообщение
    Возможно сороковники оказались более быстрые и отключились, скажем, за 0,01 сек, а 16тиамперный выключился БЫ за 0,03 сек
    Согласен, вполне возможна неселективная работа, никто и не обещает на дешевых автоматах с разными номиналами по току и без регулировки времени, но одинаковыми характеристиками, рекомендую попробовать заменить 16А автомат на характеристику B16, если достанете можно С40 поменять на D40, надо экспериментировать, прогружать токами под 400А наверно нет возможности?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения