baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Управление освещением от датчика освещенности, правильно ли нарисована схема?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Open
    Гость

    Управление освещением от датчика освещенности, правильно ли нарисована схема?

    управдение осв&#10.jpg

    не нужен ли еще на контактор автомат?
    Вложения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот как-то так



    Вот Вам ещё одно изменение в схеме: ПУЭ. п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

  3. #3
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    рекомендуется установка УЗО.
    т.е. мне нужны три дифа на группы, 16А/30мА?

  4. #4
    Open
    Гость
    Спасибо. Раз рекомендуется...выходит нужно заменить три автомата s201 на три дифа? какие лучше взять на 10мА или на 30мА?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    т.е. мне нужны три дифа на группы
    Вам надо будет установить 3 дифа типа DSH941R (тип АС) 10А-30мА.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    какие лучше взять на 10мА или на 30мА?
    Ставьте на 30 мА. На 10 мА возможны ложные отключения от превышения токов утечки.

  6. #6
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам надо будет установить 3 дифа типа DSH941R (тип АС) 10А-30мА.



    Ставьте на 30 мА. На 10 мА возможны ложные отключения от превышения токов утечки.
    Благодарю за помощь!

  7. #7
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам надо будет установить 3 дифа типа DSH941R (тип АС) 10А-30мА.



    Ставьте на 30 мА. На 10 мА возможны ложные отключения от превышения токов утечки.
    Коллеги подсказывают,что номинал автомата в 10А слишком большой для таких маленьких нагрузок и рекомендуют брать меньше. Действительно ли это так и что будет есть поставить все-таки на 10А/30мА?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Коллеги подсказывают,что номинал автомата в 10А слишком большой для таких маленьких нагрузок и рекомендуют брать меньше.
    Если не рассматривать увеличение мощности за счёт добавления светильников, то можно установить типа DSH941R (тип АС) 6А-30мА.?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения