baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Из какого материала сделать штырьевое заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Егор
    Гость

    Из какого материала сделать штырьевое заземление?

    хочу сделать повторное заземление в связи с этим возникло несколько вопросов.
    подскажите при данном методе какой лучше штырь использовать
    такой в форме стержня или такой крестообразный

    и из какого материала лучше брать из стали или алюминия?
    место соединения штыря с проволокой лучше закопать в землю или сделать с наружи вровень с землей?
    для повторного заземления достаточно будет одного штыря или надо два таких закапывать?
    можно к одному штырю подсоединить нулевой провод и провод от молниезащиты (стоит на крыше дома кусок арматурной проволоки) или молниезащиту лучше посадить на отдельный штырь?

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Егор, Ваш заголовок для этой темы "штыревое заземление" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    какой лучше штырь использовать
    такой в форме стержня или такой крестообразный
    Без разницы, главное каким способом Вы будете заколачивать вертикальные заземлители.

    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    и из какого материала лучше брать из стали или алюминия?
    Запрещено устанавливать алюминиевые вертикальные заземлители.
    ПУЭ, п. 1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
    п. 1.7.113. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.


    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    место соединения штыря с проволокой лучше закопать в землю или сделать с наружи вровень с землей?
    Желательно сделать всё в земле, на глубине не менее 0,5 метра.
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    для повторного заземления достаточно будет одного штыря или надо два таких закапывать?
    Всё зависит от удельного сопротивления грунта. Может быть так, что и 10 вертикальных заземлителей мало будет.

    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    можно к одному штырю подсоединить нулевой провод и провод от молниезащиты
    К вертикальному заземлителю присоединяют горизонтальный заземлитель, потом его присоединяют на главную заземляющую шину (ГЗШ). Если такой шины нет, то шина РЕ выполняет функции ГЗШ. У молниеотвода должен быть свой заземлитель, его так же присоединяют к шине ГЗШ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    и из какого материала лучше брать из стали или алюминия?
    Лучше всего сделать контур заземления из омеднённых штырей. Срок службы таких штырей 30 лет.

  5. #5
    Егор
    Гость
    п. 1.7.113. Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
    странно что штыри из этого материала продаются.
    Лучше всего сделать контур заземления из омеднённых штыре
    спасибо за наводку, мне очень понравилась сама модульная система из этих штырей.
    К вертикальному заземлителю присоединяют горизонтальный заземлитель, потом его присоединяют на главную заземляющую шину (ГЗШ). Если такой шины нет, то шина РЕ выполняет функции ГЗШ. У молниеотвода должен быть свой заземлитель, его так же присоединяют к шине ГЗШ.
    я так понял надо соединение делать так
    Безымянный44.JPG
    и возник еще такой вопрос, а как можно самому подручными инструментами, например мультиметром, измерить удельное сопротивление грунта так как из-за большой удаленности сельской местности нет возможности вызвать специалистов со спец приборами.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Егор Посмотреть сообщение
    я так понял надо соединение делать так
    Егор, я Вам написал, что заземлитель молниеотвода должен быть присоединён к главной заземляющей шине, а Вы на схеме его соединили горизонтальным заземлителем к контуру заземления.

  7. #7
    Егор
    Гость
    то есть так?
    Безымянный44.JPG

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вот сейчас правильно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения