Тема: Как модернизировать щит

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Serg
    Гость

    Как модернизировать щит

    Здравствуйте. В доме беда с электрикой, система TN-C. Прочитал, что первым делом нужно переходить на TN-C-S, будем работать в этом направлении и писать в УК, но капремонт еще далеко, а в щитах развалились пакетники, да и автоматы толком уже не работают, полно скруток и соплей. Дом с электроплитами. По какой схеме можно провести "модернизацию щита" малой кровью до полноценной замены магистрали и перехода на TN-C-S?

    P.S. На фото один из сохранившихся в приличном состоянии щитов.
    DSCN3977.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Всё, что Вы можете в данной ситуации сделать - заменить пакетники и автоматы на новые. Все отходящие линии привести в порядок - зажгутовать их, чтобы было понятно откуда и в какую квартиру они идут, можно промаркировать их (бирками). Удалить скрутки. Удалить все самодеятельные подключения проводников к корпусу щита, если они есть. Удалить все провода, которые проложены сквозь дверцы щита и проложить их как положено. Вычистить щит. Потребовать от УК поставить на дверцы щитов новые замки, если старые не работают; протянуть винты контактных зажимов на распределительных колодках; восстановить однолинейную схему щита и приклеить её с внутренней стороны дверцы.

    Всё оборудование, которое находится после нижнего (выходного) зажима вводного автомата (пакетника) принадлежит владельцам квартир, если жильё приватизировано. Уточните в УК, где проходит граница балансовой принадлежности в этажных щитах у Вас в доме.

    Замену оборудования надо согласовать с УК и ЭСО (если будете менять проводники счётчиков). Новое оборудование приобретается за счёт владельцев квартир. Работы могут производиться разными способами:

    1. Жильцы самостоятельно находят электромонтажную лабораторию или организацию и заключают договор на проведение конкретного перечня работ. Требуется согласование с УК.
    2. Жильцы обращаются в УК, где самостоятельно определяют подрядчика. Оплата работ согласовывается с УК или напрямую с подрядчиком.

    Любое изменение схемы щита, которая указана в проектной документации на дом при производстве текущего ремонта запрещена.