    Обучение нового электрика?

    Доброго дня!
    Принимаем на работу нового электрика. Он имеет удостоверение по ЭБ с группой III до 1000В просроченное на полгода. Меня, как энергетика, все устраивает, планировал отправить его после приема на работу в учебный центр на подтверждение группы, повести стажировку и приказом допустить к работам. Руководство против, типа он должен прийти к нам со свежим удостоверением. Я утверждаю, что даже если свежее удостоверение, то все равно в учебный центр. У нас на предприятии есть своя комиссия по проверке знаний по ЭБ.
    Обязательно отправлять вновь прибывшего электрика в учебный центр или достаточно обучить его на месте и подтвердить группу своей комиссией?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Обязательно отправлять вновь прибывшего электрика в учебный центр или достаточно обучить его на месте и подтвердить группу своей комиссией?
    Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)

    1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
    1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.
    Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) объеме:
    правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил;
    должностных и производственных инструкций;
    инструкций по охране труда;
    других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного Потребителя.
    1.4.10. Работник, проходящий стажировку (дублирование), должен быть соответствующим документом закреплен за опытным работником по организации (для руководителей и специалистов) или по структурному подразделению (для рабочих).
    1.4.11. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен.
    1.4.12. Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
    Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение.
    Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого.
    1.4.13. В процессе стажировки работник должен:
    - усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и их практическое применение на рабочем месте;
    - изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);
    - отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
    - приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;
    - изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.
    1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).
    Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет; очередная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п.1.4.23.
    1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:
    - при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;
    - при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель);
    - при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;
    - при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;
    - по требованию органов государственного надзора;
    - по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
    - при повышении знаний на более высокую группу;
    - при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;
    - при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
    1.4.24. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет ответственный за электрохозяйство Потребителя с учетом требований настоящих Правил.
    1.4.25. Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора.
    1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
    Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Да, все правильно. Именно так.