Тема: Какое должно быть сечение у заземляющего проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое должно быть сечение у заземляющего проводника?

    Хотелось бы разобраться с вопросом относительно сечения PE проводника, соединяющего ГЗШ с контуром повторного заземления. Имеем ВРУ на 630А (система TN-C), которую необходимо преобразовать в TN-C-S. Сечение вводных кабелей - 3х(4х95). Согласно п.1.7.126 ПУЭ сечение защитного проводника не менее S/2 в нашем случае, т.е. 150 кв.мм. Считать по приведенной в этом пункте формуле мне никто данных не предоставит (для уменьшения сечения). Да и логически рассуждая проводимость стальной полосы 40х4 (выходящей от контура) гораздо меньше чем у меди такого сечения. Объясните, каким проводником и какого сечения нужно соединять ГЗШ и контур в нашем случае?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    бъясните, каким проводником и какого сечения нужно соединять ГЗШ и контур в нашем случае?
    Открывайте ПУЭ. п. 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

    А теперь смотрим в ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    542.3 Заземляющие проводники
    542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 или 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее 6 мм для меди или 50 мм для стали. Если голый заземляющий проводник прокладывают в грунте, его размеры и характеристики должны соответствовать указанным в таблице 54.1.

    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости




    Примечание - Размеры в скобках применимы только для защиты от поражения электрическим током, в то время как значения не в скобках применимы для защиты от удара молнии и поражения электрическим током.

    Когда подтверждена невозможность стекания тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системе защитного заземления TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствие с указаниями 544.1.
    Алюминиевые проводники не должны использовать в качестве заземляющих проводников.
    Примечание - Если систему молниезащиты соединяют с заземлителем, то площадь поперечного сечения заземляющего проводника должна быть по крайней мере 16 мм для меди (Cu) или 50 мм для железа (Fe) (см. серию МЭК 62305).