    Молниезащита многоквартирного дома

    На крыше 3-этажного дома решено смонтировать сетку из стального прутка D=8мм, какой размер ячейки этой сетки должен быть? По каким нормативным документам выбирать?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    На крыше 3-этажного дома решено смонтировать сетку из стального прутка D=8мм, какой размер ячейки этой сетки должен быть? По каким нормативным документам выбирать?
    РД 34.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
    СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    какой размер ячейки этой сетки должен быть? По каким нормативным документам выбирать?
    СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
    Таблица 3.8 - Параметры для расчета молниеприемников по рекомендациям МЭК

    Стержневые молниеприемники, мачты и тросы размещаются так, чтобы все части сооружения, находились в зоне защиты, образованной под углом a к вертикали. Защитный угол выбирается по табл. 3.8, причем h является высотой молниеотвода над поверхностью, которая будет защищена.
    Метод защитного угла не используется, если h больше, чем радиус фиктивной сферы, определенный в табл. 3.8 для соответствующего уровня защиты.
    Метод фиктивной сферы используется, чтобы определить зону защиты для части или областей сооружения, когда согласно табл. 3.4 исключено определение зоны защиты по защитному углу. Объект считается защищенным, если фиктивная сфера, касаясь поверхности молниеотвода и плоскости, на которой тот установлен, не имеет общих точек с защищаемым объектом.
    Сетка защищает поверхность, если выполнены следующие условия:
    проводники сетки проходят по краю крыши, крыша выходит за габаритные размеры здания;
    проводник сетки проходит по коньку крыши, если наклон крыши превышает 1/10;
    боковые поверхности сооружения на уровнях выше, чем радиус фиктивной сферы (см. табл. 3.8), защищены молниеотводами или сеткой;
    размеры ячейки сетки не больше приведенных в табл. 3.8;
    сетка выполнена таким способом, что ток молнии имел всегда, по крайней мере, два различных пути к заземлителю; никакие металлические части не должны выступать за внешние контуры сетки.
    Проводники сетки должны быть проложены, насколько это возможно, кратчайшими путями.

  4. #4
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Сетка защищает поверхность, если выполнены следующие условия:
    проводники сетки проходят по краю крыши, крыша выходит за габаритные размеры здания;
    т.е. получается сеткой можно защищать только скатные крыши?

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    т.е. получается сеткой можно защищать только скатные крыши?
    РД 34.21.122-87
    2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или
    установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями табл. 1, п. 2.6
    и приложения 3. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть
    обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении
    требований п. 2.6.
    Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые
    утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6х6 м. (Для III категории 12х12. п. 2.25!) Узлы сетки должны быть соединены сваркой.
    Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а
    выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.