    Имеют ли право устанавливать новые опоры ВЛ?

    Доброго времени суток!
    Вдоль забора земельного участка проходит ЛЭП 6 кВ. Энергетики, для выполнения заявок на подключение соседних новых домов, запланировали установку столбов 0,4 кВ, между моим забором и линией 6 кВ. Я написал заявление с просьбой выполнить монтаж 0,4 кВ на тех же опорах, где и 6 кВ. Обосновал следующим, что грунт очень влажный, даже в засушливые летние дни, и при случайном падении, опора может окажется на крыше моего дома. Подскажите, имеют ли право энергетики устанавливать эти новые столбы без согласования. Если не имеют, то на основании какого документа?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Marconi, воздушные линии могут строить, если это строительство согласовано с владельцем земли, по которой они проходят. При этом проектировщики обязаны соблюдать требования, которые указаны в постановлении Правительства РФ №160. Это постановление формулирует правила по установлению охранных зон воздушных и кабельных линий. В пределах охранных зон действуют строгие ограничения на различные виды деятельности. Если эти охранные зоны попадают в пределы участков земли, которые принадлежат иным владельцам и согласование трассы ВЛ с ними не проводилось, то это противоречит закону и владелец такого участка вправе потребовать перенести ВЛ на надлежащее расстояние от границ своего участка. На участок, который попадает в пределы охранной зоны может быть наложено обременение со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Для ВЛ класса напряжения от 1 кВ до 20 кВ охранная зона имеет ширину 10 метров или 5 метров, если линия выполнена СИП.
    Для ВЛ класса напряжения до 1 кВ охранная зона имеет ширину 2 метра.

    Замерьте расстояния от опор ВЛ до границ Вашего участка. Если какая-либо охранная зона "заехала" на ваш участок, то у Вас есть законный повод требовать переноса линии.

    По поводу падения опор Вы беспокоитесь напрасно. Глубина, на которую устанавливают опоры не менее 2-2,5 метров.