    Как установить светильник на потолок?

    Устанавливаю потолочные светильники в деревянном доме. Светильники обычные: металлическая привинчиваемая на поверхность база, отражатели, лампы, плафон. На светильниках маркировка «Не устанавливать напрямую на горючий материал». С чем это может быть связано? С контактом проводов и дерева или возможностью нагрева светильника? Если первое, то достаточно ли сделать прокладку из листового железа между светильником и потолком или необходимы иные действия? Если второе, то асбест? Не избыточно ли это, учитывая, что лампы накаливания использоваться не будут?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На светильниках маркировка «Не устанавливать напрямую на горючий материал». С чем это может быть связано? С контактом проводов и дерева или возможностью нагрева светильника?
    Это связано с запретом установки светильников не имеющих в своей конструкции монтажную крепёжную пластину из металла, которая обеспечивает защиту сгораемых оснований от пожара. Возгорание может произойти по множеству причин:
    - изоляции проводников рассчитана на напряжение не более 250 В;
    - изоляция проводников в светильнике распространяет горение;
    - конструкция соединительных элементов не обеспечивает надёжное соединение на длительных срок эксплуатации;
    - кабель и провод может иметь непосредственных контакт с сгораемым основание.
    - и.т.п.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если первое, то достаточно ли сделать прокладку из листового железа между светильником и потолком или необходимы иные действия?
    Посоветовал бы купить светильники с монтажной крепёжной пластиной из металла, которая обеспечит защиту сгораемых оснований от возникновения пожара. Самостоятельно бы не стал нарезать куски металла, тем более что в настоящее время нет дефицита в соответствующем безопасном товаре и на рынке представлены всевозможные модели светильников на любой вкус.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Не избыточно ли это, учитывая, что лампы накаливания использоваться не будут?
    Разве можно ставить в противовес безопасности какие-то мнимые сомнения? Безопасность превыше всего!

  3. #3
    Fm2
    Гость
    Владимир, спасибо!

    Для уже купленных светильников сделаю защиту из металла, а при покупке последующих буду обращать внимание на наличие штатной защиты.