Тема: Трансформатор для светильника в бане, какой выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Open
    Гость

    Трансформатор для светильника в бане, какой выбрать?

    Ест два помещения, душевая и баня и в них предполагается ставить 12В светильники.
    Получатся две группы освещения на 1й - 2 светильника, на 2й-4 светильника. Соответственно на входе будет двухклавишный выключатель.
    Вопрос, какой трансформатор посоветуете 220/12 на Din-рейку.

  2. #2
    Open
    Гость
    Подойдет ли такой? Если да, то таких нужна 1 штука?
    смущает его название TM30/24 Трансформатор 30 ватт звонковый 220 на 2 обмотки по 12 Вольт (или 24 Вольта) на дин рейку - ТМ30/24
    А именно то, что он звонковый
    tm4024abb.jpg

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Хороший понижающий трансформатор с разделёнными и изолированными обмотками. Эти трансформаторы соответствуют названию и предназначены для электрических звонков и сигнализации аналогичного действия, т.е. для подключаемой нагрузки на короткое время. Мощность подключаемой нагрузки 30 Вт. Какая мощность Ваших светильников?

  4. #4
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какая мощность Ваших светильников?
    Пока не выбрали, не могу найти подходящих. Может подскажете варианты?
    Я смотрю в электромонтаже, предлагаются светильники для саун на 220В. Может взять их? И не мучаться с трансформаторами?
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/s...a_finlyandiya/

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Я смотрю в электромонтаже, предлагаются светильники для саун на 220В
    Для сауны я бы посоветовал воспользоваться новыми технологиями и установить оптоволоконное освещение, а в душевой - если светильники планируется установить в зоне 2, то класса защиты 2, как того требует ПУЭ, п. 7.1.47.

  6. #6
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Для сауны я бы посоветовал воспользоваться новыми технологиями и установить оптоволоконное освещение
    Интересная идея, правда не дешевая, скажите , а сам проектор ставится прям в сауне или снаружи? просто снаружи получается влажное помещение- душевая!

    или в кабинете ставить, но тогда он там будет торчать и не красиво..кроме того, как то отверстие надо будет заделывать супер герметично.
    Последний раз редактировалось Open; 06.12.2016 в 22:48.

  7. #7
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    а в душевой - если светильники планируется установить в зоне 2, то класса защиты 2, как того требует ПУЭ, п. 7.1.47.
    Это значит класс II без узо, либо класс I + УЗО, если я не путаю. Так?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Это значит класс II без узо, либо класс I + УЗО, если я не путаю. Так?
    Смотря в какой зоне будут установлены светильники. Читаем ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

    ПУЭ, п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    п. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
    Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
    ♦ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IРХ7;
    в зоне 1 - IРХ5;
    в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    ♦ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    ♦ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    ♦ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    ♦ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

  9. #9
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Хороший понижающий трансформатор с разделёнными и изолированными обмотками. Эти трансформаторы соответствуют названию и предназначены для электрических звонков и сигнализации аналогичного действия, т.е. для подключаемой нагрузки на короткое время. Мощность подключаемой нагрузки 30 Вт. Какая мощность Ваших светильников?
    Правда ли,что трансформаторы надо устанавливать в непосредственной близости от светильников? Т.е. грубо говоря у входа в моечную, а не в этажном щитке (до этажного щитка примерно 20м)?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    трансформаторы надо устанавливать в непосредственной близости от светильников?
    Всё зависит от суммарной мощности светильников и сечения провода. Если расстояние большое, то надо посчитать возможную потерю напряжения, а потом принимать решение о месте установки трансформаторов. Если потери составят более 5%, то придётся увеличивать сечение проводников или ставить трансформаторы ближе к светильникам. Скорее всего, так и будет.