Тема: Надо ли обеспечивать расстояния от СИП до пешеходных дорожек?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Надо ли обеспечивать расстояния от СИП до пешеходных дорожек?

    С коллегой вышел спор по поводу пункта ПУЭ 2.4.55. При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. . Имеется один общий двор у двух частных домов. Мы делаем ввод к одному из домов с опоры проводом СИП с креплением к фасаду здания на высоте около 2,5м от земли (выше не получается). Т.е. СИП проходит над двором, а является ли он пешеходной дорожкой и надо ли выдерживать 3,5м от него до земли?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеется один общий двор у двух частных домов.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Т.е. СИП проходит над двором
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    а является ли он пешеходной дорожкой и надо ли выдерживать 3,5м от него до земли?
    Если в местах прохождения ВЛИ имеются пешеходные дорожки, то требуется выдержать нормируемые расстояния.
    ПУЭ, п. 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.

    Не стоит забывать о ПУЭ, п. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).

прочая информация