baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Где устанавливать счётчик электроэнергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Где устанавливать счётчик электроэнергии?

    Я владелец частной линии электросети, мне сказали, что счётчик должен быть установлен на точке балансового разграничения. Мои два столба расстояние 66м+10м ввод дом=76м. Вопрос правильно ли тащить от счетчика 0,4 кВ провода 76 м, чтоб ввести в дом, хотя в договоре по установке приборов учёта есть приложение 3 о возможном размещении прибора учёта на ближайшем столбе, а в акте прописывается расстояние от точки балансного разграничения до точки установки прибора учёта.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

    В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям. Если на дату вступления в силу настоящего документа в договоре энергоснабжения (договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказания услуг по передаче электрической энергии сторонами согласована методика выполнения измерений, аттестованная в установленном порядке, то при расчете величины потерь используется такая методика, кроме случаев, когда одна из сторон заявила о необходимости использования указанного в настоящем пункте акта уполномоченного федерального органа. В этом случае такой акт уполномоченного федерального органа используется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором одна из сторон в письменной форме направила заявление о его использовании.

    Внимательно прочитайте этот пункт постановления Правительства РФ №442.

    Сказано там следующее:

    1. Прибор учёта устанавливается на границе балансовой принадлежности.
    2. Прибор учёта может быть установлен в ином месте при отсутствии технической возможности по его монтажу на границе балансовой принадлежности. При этом, в первом и втором случае необходимо соблюдать технические требования по установке счётчиков. Эти правила указаны в ПУЭ в п. 1.5.27, 7.1.22 и 7.1.30.
    3. Если прибор учёта находится в удалённой от границы раздела сетей точке, то учёт потребляемой электроэнергии ведётся с учётом технологических потерь в питающей линии, которые должны рассчитываться по методике утверждённой правительством РФ. Питающая линия в Вашем случае - ответвление от магистральной ВЛ длиной 76 метров.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения