Тема: Каким кабелем прокладывать до распределительной коробки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Каким кабелем прокладывать до распределительной коробки?

    Нужно ли от группового щитка в распределительную коробку помещения с 4-розетками (компьютеры) вести кабель 3х4? Можно ли просто подвести кабель сечением 3х2,5 в распределительную коробку и дальше от распределительной коробки к розеткам тем же кабелем 3х2,5?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нужно ли от группового щитка в распределительную коробку помещения с 4-розетками (компьютеры) вести кабель 3х4?
    Какое расстояние от щита до распределительной коробки? Надо смотреть по потерям напряжения в групповой линии, а потом уже выбирать необходимое сечение кабеля.

  3. #3
    PadiShakh
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Какое расстояние от щита до распределительной коробки? Надо смотреть по потерям напряжения в групповой линии, а потом уже выбирать необходимое сечение кабеля.
    10-15м

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от PadiShakh Посмотреть сообщение
    10-15м
    Достаточно будет проложить кабелем 3х2,5 мм2, нет надобности увеличивать сечение.

  5. #5
    PadiShakh
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Достаточно будет проложить кабелем 3х2,5 мм2, нет надобности увеличивать сечение.
    Да, согласен. Теперь надо это своим сотрудникам объяснить. Они работают по старым проектам, всегда закладывают в спецификации кабель 3х4.