Тема: Выбор УЗИП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Молот
    Гость

    Выбор УЗИП

    Заказчик захотел УЗИП.
    Помогите с выбором.
    Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
    Кабель по воздушке приходит на столб кабелем 4х35, от столба ввод в дом под землей на вводной щит (в котором стоит перемычка PE N)

    Подскажите какая модель УЗИП мне подойдет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Заказчик захотел УЗИП, но ещё не захотел молниезащиту? Если захочет позже, то будете переделывать. От наличия/отсутствия молниезащиты (защита от прямого удара молнии) зависит тип УЗИП и схема монтажа.

    Посмотрите тему Какие ограничители перенапряжения следует ставить?

  3. #3
    Молот
    Гость
    Эту тему я прочел.
    что значит фраза " 4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается."?

    Значит ли это, что на подстанции обязательно должен стоять УЗИП? чтоб я мог поставить у себя?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Значит ли это, что на подстанции обязательно должен стоять УЗИП? чтоб я мог поставить у себя?
    Именно это и значит. Вероятность удара молнии в опору ВЛ или в непосредственной близости от неё выше, чем прямой удар молнии в дом. Следовательно, в большинстве случаев занос грозового импульса в электроустановку происходит по ВЛ. Какова будет величина этого импульса можно подсчитать приблизительно, поскольку невозможно точно определить как будет распределяться перенапряжение и ток по ВЛ и электроустановке.

    Из этого следует, что гасить перенапряжение необходимо и на ВЛ и на ТП, тогда в электроустановки потребителей докатится остаточное перенапряжение, с которым справиться вполне реально. Посмотрите, что пишется в циркуляре:

    При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:
    1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
    2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
    6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

  5. #5
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Именно это и значит. Вероятность удара молнии в опору ВЛ или в непосредственной близости от неё выше, чем прямой удар молнии в дом. Следовательно, в большинстве случаев занос грозового импульса в электроустановку происходит по ВЛ. Какова будет величина этого импульса можно подсчитать приблизительно, поскольку невозможно точно определить как будет распределяться перенапряжение и ток по ВЛ и электроустановке.

    Из этого следует, что гасить перенапряжение необходимо и на ВЛ и на ТП, тогда в электроустановки потребителей докатится остаточное перенапряжение, с которым справиться вполне реально. .[/B]
    Ну теперь я вообще в тупике, информации о том стоит ли какая то защита на ТП или на ВЛ у нас нет и получить ее не представляется возможным.
    Чем грозит установка УЗИПа абонентского, если его не будет на ТП или на ВЛ, он нас просто не спасет?
    И чем грозит не установка,если он все-таки есть на ТП или ВЛ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Чем грозит установка УЗИПа абонентского, если его не будет на ТП или на ВЛ, он нас просто не спасет?
    УЗИП надо устанавливать только в том случае, если установлена система молниезащиты, да и то надо призадуматься, все ли варианты использованы для защиты.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    И чем грозит не установка,если он все-таки есть на ТП или ВЛ?
    Грозит спокойной жизнью и экономией средств.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Эту тему я прочел.
    Судя по тому, что остались вопросы, Вы не достаточно внимательно изучали ту тему. Внимательно просмотрите вебинар на тему Заземление и молниезащита – для чего нужны УЗИПы

  7. #7
    Молот
    Гость
    Посмотрел вебинар на тему выбора УЗИП этого же профессора-- совет один- обратитесь к профессионалу за расчетом. Ожидал конкретных примеров((
    Надеялся скажут, какуой класс защиты и куда конкретно ставить(
    Это засада, т.к. Заказчик готов платить за устройство, но не готов оплатить расчет.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    УЗИП надо устанавливать только в том случае, если установлена система молниезащиты, да и то надо призадуматься, все ли варианты использованы для защиты.
    Молниезащитная сетка на кровле лежит, в землю уходит- и все.
    Последний раз редактировалось Молот; 11.12.2016 в 23:44.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Посмотрел вебинар на тему выбора УЗИП этого же профессора-- совет один- обратитесь к профессионалу за расчетом. Ожидал конкретных примеров((
    Примеров много. Вы же ознакомились только с одним вебинаром. В курилке есть тема Видеоролики и мультфильмы по электробезопасности, там очень много опубликовано информации о УЗИП и построении молниезащиты. Советую посмотреть.
    По Вашему же вопросу, всё из той же темы есть ещё один вебинар, который опубликовал Михаил_Д, где описывается как "УЗИП не только лечит, но и калечит" (проф. М.Э. Базелян) . Небольшой погром производителей УЗИП. Очень рекомендую.
    12. Ответы на вопросы об УЗИП. Лектор: Э.М. Базелян.

    Очень полезно ознакомиться, прежде чем предлагать заказчику УЗИПы.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Заказчик не понимает, что без расчетов нельзя обойтись. У него есть хотелка, как и у многих владельцев дорогого оборудования. За расчеты он платить не будет? А каким образом делают выбор оборудования? Можно ткнуть пальцем в любого производителя УЗИП, выложить тысяч 50 и сказать, что теперь он будет жить счастливо. Правда, никаких согласований параметров сети не будет.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Молот, ознакомьтесь, хотя бы поверхностно, с содержанием вот этих документов. Возможно, станет яснее, что всё не так просто:

    ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы
    ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска

    ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 12. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ

    0.1 Основные положения
    Настоящий стандарт предоставляет информацию для оценки, со ссылкой на МЭК 61024-1, МЭК 61662 и МЭК 60364, необходимости в применении УЗИП в низковольтных системах, выбора и координации УЗИП с учетом всех внешних условий, в которых они будут применяться. Примерами этих условий являются: защищаемое оборудование и характеристики систем, уровень изоляции, перенапряжения, способ установки, размещение УЗИП, координация УЗИП, режим отказа УЗИП и последствия отказа оборудования.
    Настоящий стандарт также дает руководство для оценки риска, связанного с необходимостью применения УЗИП и определения энергетической стойкости УЗИП. Руководство по требованиям к координации изоляции изделия обеспечивается серией стандартов МЭК 60664.
    Требования безопасности (огнестойкость, защита от сверхтоков и защита от электрического удара), требования к монтажу и установке приведены в стандарте МЭК 60364.
    Серия стандартов МЭК 60364 предоставляет непосредственную информацию по условиям установки и монтажа УЗИП. Стандарт МЭК/ТО 62066 дает дополнительную информацию по научной основе защиты от импульсных перенапряжений.

    Настоящий стандарт описывает принципы выбора, размещения и координации устройств защиты от импульсных перенапряжений (далее — УЗИП), предназначенных для подсоединения к силовым цепям переменного тока частотой 50—60 Гц или постоянного тока и к оборудованию на номинальное напряжение до 1000 В (действующее значение) переменного тока или 1500 В постоянного тока.

    Примечание 1 — Для УЗИП специальных назначений, например для электрических тяговых установок и т. п., могут понадобиться дополнительные требования.
    Примечание2 — Следует заметить, что также применяются части МЭК 60364.
    ПримечаниеЗ — Настоящий стандарт распространяется только на УЗИП и не касается элементов УЗИП, встроенных в оборудование.


    В стадии проекта (пока не приняты) находятся ещё два документа:
    IEC 62305-3-2006 Защита от атмосферного электричества. Часть 3. Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для жизни
    ГОСТ Р МЭК 62305-4-2006 Защита от молнии. Часть 4. Электрические и электронные системы в зданиях

прочая информация