Тема: Как перевести дом с газовых на электроплиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как перевести дом с газовых на электроплиты?

    Здравствуйте, в данный момент выполнен проект на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД. Пришло письмо от жителей на изменение проекта под электроплиты. Это получается реконструкция? При капитальном ремонте реконструкцию нельзя делать? Вводные кабели не расчитаны на такую мощность? Какие должны быть разрешения и откуда? Энергосбыт должен дать такое разрешение и заменить вводные кабели? Там кстати 1 ввод на данный момент и он приходит от траверсы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в данный момент выполнен проект на капитальный ремонт системы электроснабжения МКД
    Выполнена подготовка проекта и согласование или произведены работы по ранее согласованному проекту?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это получается реконструкция?
    Конечно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    При капитальном ремонте реконструкцию нельзя делать?
    Можно. Все работы должны быть указаны в проекте.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вводные кабели не расчитаны на такую мощность?
    Если в проекте не заложены расчёты с учётом электроплит, то скорее всего, нет.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие должны быть разрешения и откуда?
    Должен быть проект, согласованный с заказчиком работ, генподрядчиком и всеми сторонами, которых касается данный проект.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Энергосбыт должен дать такое разрешение и заменить вводные кабели?
    ЭСО на согласование должна получить часть проекта, которая касается ввода в дом, расчёт мощности, которую требуется выделить на дом, указание категории надёжности энергоснабжения дома.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Там кстати 1 ввод на данный момент и он приходит от траверсы.
    Сколько квартир в доме?

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Выполнена подготовка проекта и он согласован.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    От опоры до траверсы мы не меняем, баланс эсо

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Кто будет вводной кабель рассчитывать?

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    16 квартир

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Прочитал тему "Как заменить газовую плиту на электрическую?" там сказано и о перепланировке и о тарификации, это к моему случаю как то относится?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    16 квартир
    СП 31-110-2003

    5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.

    Таблица 5.1
    жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) Степень обеспечения надежности электроснабжения - II

    В проекте какая категория надёжности указана?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Выполнена подготовка проекта и он согласован.
    Значит, требуется вносить изменения в проект, пересчитывать мощности и сечения. Если, конечно, пожелания жильцов будут учтены.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кто будет вводной кабель рассчитывать?
    Проектировщик должен посчитать мощность, которую требуется выделить на дом. Этот вопрос обязательно должен быть согласован с ЭСО.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Прочитал тему "Как заменить газовую плиту на электрическую?" там сказано и о перепланировке и о тарификации, это к моему случаю как то относится?
    Нет.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Эсо должна еще 1 ввод сделать?

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если категория ll то ввода должно быть 2?