Тема: Помогите определиться с типом заземления

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений З.
    Гость

    Помогите определиться с типом заземления

    Народ !!! Выручайте..... Итак,что имеем, 380 вт и 15 квт. Свежую воздушную уличную линию из СИП. На моем столбе висит ящик со счетчиком и 3х полюсным автоматом 25А(больше ничего нет,все опломбировано, по крайней мере не видно).С самого верха столба в землю идет пруток диаметром примерно 10-16мм (типа земля).Сам ящик никак вообще не заземлен,не внутри,не снаружи. Дальше со столба ко мне на участок в гараж идет СИП 4 * 16,где в гараже заходит в РЩ (тот,что на фото), в котором на динрейке установлены: 3 полюсный автомат на 25А(для фаз),шина под ноль.Соответственно СИП заведен на эти автомат и шину.А вот земля выполнена следующим образом: в РЩ(который в гараже) установлена еще одна шина, от которой заземляющий провод идет к куску, торчащей из земли, железной полосы(какой контур находиться в земле неизвестно,но я очень сомневаюсь что там что - то хорошее). Сам железный ящик (РЩ) тоже никак не заземлен.Прошу подсказать,что у меня за схема заземления (я так подразумеваю, что типа ТТ)? И как мне сделать схему ТN-C-S?(и нужно ли вообще?)
    Изображения

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В щите на столбе у Вас TN-C. В щите в гараже - TT. Обе системы запрещены для использования в жилых домах.

    ПУЭ, 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

    У Вас нет условий, которые позволяют применить систему ТТ.
    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    Вы должны установить систему TN-C-S.

    ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Для организации системы TN-C-S требуется разделить PEN проводник отвевления на N и РЕ, а также установить основную систему уравнивания потенциалов.

    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ¨ основной (магистральный) защитный проводник;
    ¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Е3245232, ознакомьтесь с правилами пользования форумом, п. 1.4. Запрещается регистрировать бессмысленные никнеймы (например 1q2w3e456rt и т.п), в том числе состоящих из одних цифр. В качестве никнейма вы можете использовать свое настоящее имя на русском языке (в кириллице).

    Настоятельно рекомендую сегодня изменить свой ник, иначе Ваш акаунт будет заблокирован.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения