baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Можно ли силовой щит размещать внутри котельной?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Alehandr
    Гость

    Можно ли силовой щит размещать внутри котельной?

    Коттедж, подвал, отдельное помещение для котельной, газ.
    Планирую завести в котельную 3 фазы в щит, а оттуда уже разводить по "котельным" потребителям. Возможно, там будет еще и аварийный электрокотел.
    Вопрос: можно ли щит размещать внутри котельной, или нужно выносить его наружу, в коридор. В ПУЭ не нашел ответа.
    И как выполнить освещение котельной? Какие документы регламентируют эти вопросы?
    Спасибо.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Alehandr, Ваш заголовок для этой темы "Установка эл. щита в котельной?" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    можно ли щит размещать внутри котельной, или нужно выносить его наружу, в коридор. В ПУЭ не нашел ответа.
    В ПУЭ, п. 7.3.48., говориться, что в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

    Щиты устанавливать можно, но только во взрывозащищённом виде. Светильники так же должны быть взрывозащищённые. Почитайте ПУЭ, 6 издание, глава 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах.

  4. #4
    Alehandr
    Гость
    Спасибо.
    А как на практике?

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки.
    Как это понимать? Осенью, перед запуском газового котла, нужно включить свет в котельной, и весной его выключить?
    наверное, это имелось в виду для промышленных котельных, но четко не оговорено.
    Поэтому все котельные идут под общую формулировку?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Осенью, перед запуском газового котла, нужно включить свет в котельной, и весной его выключить?
    Устанавливайте смело взрывозащитные светильники, а выключатель выносите за пределы котельной (в соседнее помещение). Включать можете их когда хотите, ничего страшного и запрещающего в этом нет.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения