Тема: Какие светильники можно устанавливать во взрывоопасных зонах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие светильники можно устанавливать во взрывоопасных зонах?

    Есть ли разрешения применения светодиодного освещения в различных отраслях производств, особенно взрывоопасных опасных по пыли и газу? Чем регламентируется? Ведь в действующих отраслевых правилах 70 г рекомендуются к применению люминесцентные лампы, а в обоснованных проектом случаях лампы накаливания. Сегодня лампы накаливания более 95 Вт применять нельзя. Не будет ли замена существующих светильников на светодиодные нарушением правил, даже если заказать проект, ведь правила никто не отменял?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли разрешения применения светодиодного освещения в различных отраслях производств, особенно взрывоопасных опасных по пыли и газу? Чем регламентируется?
    Смотрите, что написано в ПУЭ. п. 7.3.76. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светильники при условии, что уровень их взрывозащиты или степень защиты соответствуют табл. 7.3.12 или являются более высокими.

    А теперь смотрим у известного российского производителя взрывозащищенного оборудования "Горэлтех" светильник светодиодный взрывозащищённый 36 Вт, IP66, 1Exd, IIC, Т6, УХЛ 1.

    Данный светильник соответствует стандартам:
    ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.20-2002, ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 012/2011.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Не будет ли замена существующих светильников на светодиодные нарушением правил, даже если заказать проект, ведь правила никто не отменял?
    А где в правилах Вы нашли запрет на применение в взрывоопасных зонах взрывозащищенные светодиодные светильники? Можете показать данный запрет?

  3. #3
    micha
    Гость
    даже взять СНиП 23-05-95* (отраслевые правила по взрывозащите ссылаются на них)
    6.2 Общее (независимо от принятой системы освещения) искусственное освещение производственных помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться разрядными источниками света.
    Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями разд. 7 настоящих норм.
    Применение ламп накаливания допускается в отдельных случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование разрядных источников света невозможно или нецелесообразно.

    А про светодиодные источники нет ни слова!!! У инспекторов подход такой: МОЖНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО УКАЗАНО В ПРАВИЛАХ, А СВЕТОДИОДНЫХ НЕТ-ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ!!!

  4. #4
    micha
    Гость
    Да и вообще где нибуть в Гостах и СиПах говорится что -нибудь, о светодиодном освещении, а тем более в старых этого еще не было. Даже применение светодиодов в детских садах,школах, больницах не регламентированы правилами. По моему есть только какое-то разрешающее письмо и все.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от micha Посмотреть сообщение
    даже взять СНиП 23-05-95* (отраслевые правила по взрывозащите ссылаются на них)
    СНиП 23-05-95* давно уже заменён на СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.

    Цитата Сообщение от micha Посмотреть сообщение
    должно обеспечиваться разрядными источниками света.
    Вам надо ознакомиться с СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.
    7.5 Выбор источников света по цветовым характеристикам для производственных помещений следует проводить на основании приложения З с учетом 7.3 и 7.4. Для общего освещения производственных помещений следует использовать энергоэкономичные разрядные источники света и светодиоды.

    Цитата Сообщение от micha Посмотреть сообщение
    А про светодиодные источники нет ни слова!!! У инспекторов подход такой: МОЖНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО УКАЗАНО В ПРАВИЛАХ, А СВЕТОДИОДНЫХ НЕТ-ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ!!!
    Что за инспекторы, которые незнакомы с действующей нормативно-технической документацией? СП 52.13330.2011 введён с 2011-05-20. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 783 и введен в действие с 20 мая 2011 г.
    В разделах 4-7 настоящего свода правил приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". В разделе 7 настоящего документа приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

    Настоящий свод правил частично гармонизирован с европейскими нормативными документами для применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки [1-6].

    Документ устанавливает нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий.

    Цитата Сообщение от micha Посмотреть сообщение
    Да и вообще где нибуть в Гостах и СиПах говорится что -нибудь, о светодиодном освещении
    Уже дал свод правил, изучайте совместно с инспекторами.

    Цитата Сообщение от micha Посмотреть сообщение
    По моему есть только какое-то разрешающее письмо и все.
    Печально

  6. #6
    micha
    Гость
    спасибо просветили и вооружили