    Ввод в деревянный дом СИПом

    Добрый день! Нужен совет по правильному монтажу ввода в деревянный дом. Вводная линия 0,4кВ выполнена СИПом, на стене дома установлен кронштейн, далее СИП идет через отверстие на чердак. Вопрос в том, как правильно провести этот СИП по чердаку и спустить вниз в щит учета ээ? Сейчас выполнено так - СИП в гофре из пвх (нг) закреплен на дистанционных фиксаторах к стропилам. Как сделать правильно?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    СИП идет через отверстие на чердак
    Ввод СИП через стену делается в стальной гильзе. Такую гильзу можно сделать из стальной трубы с толщиной стенок не менее 3,2 мм. Длина гильзы должна быть равна толщине стены плюс 2 см. Это необходимо, чтобы гильза с каждой стороны выступала из стены на 1 см. Чтобы края гильзы не резали изоляцию провода надо надеть на концы гильзы нейлоновые втулки или проложить этот отрезок СИП в гофре. После окончания работ гильзу надо заполнить уплотнителем - асбестовым шнуром или другой негорючей и легко удаляемой массой.

    На чердаках нельзя прокладывать алюминиевую проводку.

    ПУЭ, 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.

    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Прокладывайте СИП по фасаду до места, где установлен щит.

    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке
    над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;

    при вертикальной прокладке
    до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.

    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    Чтобы обеспечить расстояние в 6 см между стеной и СИП используйте специальные фасадные крепления для этого провода.

  3. #3
    Эдуард
    Гость
    А если по фасаду не получится? Та будет выход трубы от газового котла или это не помеха. Може перейти на медь ВВГ нг и по чердаку или не стоит. Если удастся завести сип через стену сразу в щитовую, то в щитовой до ЩУ его вести в металлической трубе?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Та будет выход трубы от газового котла или это не помеха.
    Посмотрите вот эти требования:

    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    Таким образом при пересечении трубы котла и провода между ними должно быть расстояние не менее 50 мм, при параллельной прокладке - 100 мм. Если эти расстояния соблюсти нельзя, то вариантов два: изменить трассу, по которой идёт провод или защитить участок провода в месте пересечения специальным терморукавом. Прокладывать провод рекомендую под трубой, чтобы минимизировать влияние горячего воздуха из трубы на провод. Горячий воздух поднимается вверх.

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Може перейти на медь ВВГ нг и по чердаку или не стоит.
    СИП до щита надо вести неразрывно. Это обеспечит надёжный ввод. Наличие промежуточных контактных соединений ("орехи") надёжность снижает и такое решение является наихудшим.

    Если медный кабель прокладывать по чердаку непосредственно по сгораемым конструкциям, то надо прокладывать в стальной трубе.

    Если медный кабель прокладывать по чердаку в пластиковых трубах (гладкой, жёсткой ПВХ) или металлорукаве, то надо рассматривать два варианта:

    1. Отделять трубу или металлорукав с кабелем от сгораемых конструкций несгораемым материалом толщиной 10 мм со всех сторон.
    2. Делать тросовую подвеску, чтобы обеспечить расстояние от кабеля до сгораемых оснований не менее 100 мм.

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Если удастся завести сип через стену сразу в щитовую, то в щитовой до ЩУ его вести в металлической трубе?
    Стальная труба (гильза) нужна только в месте прохода через стену.

  5. #5
    Эдуард
    Гость
    Можно еще вопрос. Если все же оставить сип по чердака и отделить его от сгораемых конструкций негорючим слоем 10 мм со всех сторон, так тоже нельзя? Как вариант могу зашить часть чердака гипсокартоном 10мм, где проходит сип и пустить его снаружи на дистанционных креплениях в гофре так можно?

  6. #6
    Эдуард
    Гость
    Спасибо, значит дальше при прокладке СИПа по внутренней стене котельной после гильзы его можно проложить открыто в гофре пвх, верно?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Спасибо, значит дальше при прокладке СИПа по внутренней стене котельной после гильзы его можно проложить открыто в гофре пвх, верно?

    Эдуард, прокладывать надо по фасаду дома до места ввода СИП в помещение с ВРУ, а дальше через стену в стальной гильзе и в коробе до ВРУ.

  8. #8
    Эдуард
    Гость
    Спасибо, теперь все ясно придется переделать ввод как вы написали по фасаду.

  9. #9
    Эдуард
    Гость
    Прошу еще уточнить. Как вести сип по фасаду, голым или в гофре? На форумах читал, что вообще в металлической трубе, хотя в пуэ этого не сказано. ВРУ будет находится в котельной, сразу за дверью - 30см от косяка, а котел планируется в другой стороне котельной.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    ВРУ будет находится в котельной, сразу за дверью - 30см от косяка, а котел планируется в другой стороне котельной.
    Эдуард, Вы не можете установить щит ВРУ в котельной. Вас не насторожило, что котельная имеет класс В-Iа?

    7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.

    РУ - это распределительное устройство, например, щит. В Вашем случае речь идёт о щите ВРУ.

    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    Как вести сип по фасаду, голым или в гофре?
    ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия

    Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее - провода).

    СИП - провод в изоляции из сшитого полиэтилена и предназначен специально для прокладки воздушных линий и ответвлений от них. Изоляция атмосферостойкая и устойчива к воздействию ультрафиолета. Прокладывать его в гофре или в стальной трубе при прокладке по фасаду не надо.

    Цитата Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
    На форумах читал, что вообще в металлической трубе, хотя в пуэ этого не сказано.
    Это обычная история. В ПУЭ требований нет, но садоводы почему-то считают, что у них свои правила и дают рекомендации. Ведь там, где Вы это читали нет обоснования таких решений, не так ли?

    Как думаете сами, для чего СИП прокладывать в гофре, учитывая, что гофра предназначена исключительно для обеспечения сменяемости проводки при скрытом монтаже проводов и кабелей?