    Как подключать и проверять работоспособность УЗО?

    Поставил УЗО на розетку для стиральной машины. Подключил по схеме: ввод-клеммы 2 и N, вывод-клеммы 1 и N (хотя в паспорте наоборот.). Есть ли разница? Решил проверить работу УЗО. Нажал на кнопку «Тест». Из УЗО пошел дым и выбило все пакетники. Теперь при нажатии на кнопку «тест» ничего не происходит. Работоспособно ли УЗО?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли разница?
    В оригинальных УЗО разницы нет, но на них нет маркировки выводов и вводов (2-N; 1-N). Вы купили подделку.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Теперь при нажатии на кнопку «тест» ничего не происходит. Работоспособно ли УЗО?
    Выкиньте УЗО в мусоропровод и установите новое.

  3. #3
    FekovIV
    Гость
    Не совсем корректно обозначения имеются: 1 - вводной контакт фазы; N рядом с 1 - вводной контакт рабочего нуля; 2 - выходной контакт фазы; и N рядом с 2 - выходной контакт рабочего нуля.
    Разница в подключении тоже есть, если питающий кабель присоединить к выходным контактам УЗО, а нагрузочный к вводным, даже при соблюдении расположения нулевого провода, при нажатии кнопки "ТЕСТ" произойдет перегорание тестового сопротивления. Тестовое сопротивление подключено к контакту 2 и через кнопку "ТЕСТ" к контакту N рядом с контактом 1. То есть после диф.катушки по нормальной схеме. У "ЧаВо" УЗО было подключено на изнанку, диф.катушка не сработала, тестовое сопротивление перегрелось и задымилось вызвав КЗ. Для оболтусов на схеме подключения и на самом УЗО стрелочки нарисованы где входит и где выходит ток.