Тема: Проверка узо кнопкой "тест"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евгений2
    Гость

    Проверка узо кнопкой "тест"

    Здравствуйте. В соответствии с ПТЭЭП, прил. 3, п. 28.7 эксплуатационная проверка устройств защитного отключения производится путем нажатия на кнопку «Т» (тест) включенного в сеть устройства не реже 1 раза в квартал.
    Какую форму отчетности вы применяете при оформлении результатов такой проверки?
    В виде протоколов или специального журнала?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Евгений2 Посмотреть сообщение
    Какую форму отчетности вы применяете при оформлении результатов такой проверки?
    Данные заносятся в журнал диагностирования электрооборудования электроустановки. Пример смотрите в ПТЭЭП, приложение 2, таблица П2.1