Здраствуйте, у витой пары проверяется сопротивление изоляции? Покажите подобный протокол. Как такой кабель прозванивается, проверяется и какой документацией оформляется?
Здраствуйте, у витой пары проверяется сопротивление изоляции? Покажите подобный протокол. Как такой кабель прозванивается, проверяется и какой документацией оформляется?
сопротивление не измеряется,измеряется метраж,вносимые потери.
короткие замыкания между проводниками кабеля;
реверсированные пары проводников;
разделенные пары проводников;
перемещенные пары проводников;
отсутствие гальванической связи в экране между двумя концами кабеля.
а приборов таких много,смотрите в гугле под вашу задачу.
В состав какого оборудования входит этот кабель? Если это кабели СКС, то у монтажников кабельных систем есть свои протоколы, которые они заполняют при замерах.
Проверить электрические характеристики витой пары можно, в случае необходимости.
Смотрите ГОСТ Р 54429-2011 КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ Общие технические условия
5.2.2.1 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть:
- не более 95 Ом - для кабелей для СКС с однопроволочной жилой;
- не более 145 Ом - для кабелей для СКС с многопроволочной жилой;
- не более значения, указанного в технических условиях на кабели конкретных марок для ШПД.
5.2.2.2 Омическая асимметрия жил в рабочей паре должна быть не более 3 % для кабелей категорий 3 и 5 и не более 2 % - для кабелей категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А.
5.2.2.3 Омическая асимметрия жил между парами в кабелях категорий 5е, 6, 6А, 7 и 7А должна быть не более 4 %.
5.2.2.4 Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 °С, должно быть не менее 5000 МОм.
Замеры делают согласно ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции и ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников.
Это не обязательно делать? Лаборатория должна замеры делать и документацию оформлять?
С какой целью? Это пусконаладочные работы, эксплуатационные замеры или что-то другое?
Замеры делают в соответствии с техническим заданием. Кто прокладывал интернет кабели? Электромонтажная организация или специализированная организация, которая занимается сетями?
Интернет кабель это
Монтажники - подрядчики. Проекта нет, тех.задания нет, в смете пусконаладки нет, есть только смета на работы и оборудование, в договоре тоже нет. Но как то же надо оформить, что линии целы.
А на основании чего тогда делали монтаж? Если ни в одном документе ничего про эти кабели нет, то их оформить нельзя.
На какие работы смета? Там только прокладка кабеля указано или что-то ещё? Кабели просто проложены и к коммуникационному оборудованию не подключены (хабы, роутеры и т.д.)?
Прокладка в штрабе и в кабель-канале. Подключение обслуживающая организация делает.
Последний раз редактировалось Павел; 13.01.2017 в 18:59.
Проложили отдельно от силовых кабелей? Кабели уже оконцованы наконечниками?
Не вижу смысла в замерах сопротивления изоляции в данном случае. Такие испытания даже не оговаривались нигде. Если всё делать по уму, то проводят испытания, которые перечислил DIMA. Как это делается описано вот в этих документах:
ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания
ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования
Обслуживающая организация - это кто? Если УК, то забудьте про испытания.