Можно ли в 7-ми этажном жилом доме (без молниезащиты) обойтись одним треугольником заземления (расстояние между электродами 3м)? Или нужно по всему контуру здания тянуть полосу и расставлять электроды. Если да, то почему и зачем?
Можно ли в 7-ми этажном жилом доме (без молниезащиты) обойтись одним треугольником заземления (расстояние между электродами 3м)? Или нужно по всему контуру здания тянуть полосу и расставлять электроды. Если да, то почему и зачем?
Этого недостаточно.
В Вашем доме используется система заземления TN-C. При реконструкции электроустановки надо перейти на систему TN-C-S.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
1. На вводе в электроустановку установить контур повторного заземления PEN проводника.
2. Разделить PEN проводник на N и PE
3. Сделать основную систему уравнивания потенциалов.
В ПУЭ требования к перечисленным мероприятиям формулируются так:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Естественные заземлители - это арматурный каркас железобетонных конструкций. Их надо использовать в первую очередь, если здание из железобетона. Дополнительно можно установить контур повторного заземления вне здания.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Разделение PEN проводника должно быть сделано в вводно-распределительном устройстве дома (щит ВРУ). Этот щит устанавливается на вводе питающих кабелей в дом.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
¨ основной (магистральный) защитный проводник;
¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Такую полосу устанавливают, в случае необходимости, в подвальном помещении дома. Она является частью системы уравнивания потенциалов и предназначена для подключения к ней проводников уравнивания потенциалов. Данная полоса обязательно должнва быть подключена к главной заземляющей шине или к шине PE в щите ВРУ.
Конструкция заземляющего устройства может состоять из одного или нескольких вертикальных заземлителей, а так же из горизонтальных заземлителей и вертикальных заземлителей. Тип, материал, размер и форму конструкции заземляющего устройства определяет проектировщик после изучения характера грунта и его сопротивления, условий внешних воздействий и расчётов. При выборе типа и глубины установки заземляющих электродов должны быть учтены возможности механического повреждения и минимизации воздействия высыхания или промерзания грунта.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
- они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
- протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
- при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
- соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
Примечание - Размеры в скобках применимы только для защиты от поражения электрическим током, в то время как значения не в скобках применимы для защиты от удара молнии и поражения электрическим током.
542.2.2 Эффективность конкретного заземляющего электрода зависит от характера грунта. Число заземляющих электродов выбирают в зависимости от характера грунта и его сопротивления.
В приложении D приведены методы оценки сопротивления заземляющих электродов.
542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены:
- замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды;
Примечание - Для получения дополнительной информации см. приложение C;
- заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды;
- металлические электроды, заглубленные непосредственно в грунт вертикально или горизонтально (например, стержни, проволока, ленты, трубы или полосы);
- металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или требованиями;
- другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
- металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.
542.2.4 При выборе типа и глубины установки заземляющих электродов должны быть учтены возможности механического повреждения и минимизации воздействия высыхания или промерзания грунта.
542.2.5 При применении в заземляющих устройствах разных материалов должна быть предусмотрена возможность возникновения электрической коррозии. Для внешних проводников (например, заземляющих) соединенных с замоноличенными в бетон фундаментными заземляющими электродами, соединение, выполненное из стали горячего цинкования не должно быть в грунте.
Если по расчету у меня получается 4-6 электродов, то отпадает необходимость тянуть полосу по всему контуру здания, в этом случае можно сделать квадратный контур и расставить это количество электродов (4-6шт)?
По всему контуру здания тогда не надо. Так же Вы можете воспользоваться модульной штыревой системой заземления, тогда может обойдётесь двумя вертикальными заземлителями, но количество заземлителей будет зависеть от структуры грунта, наличие строительного мусора и камней в месте установки заземлителей.
Можно, если расчёты верны.
Какая величина сопротивления растеканию тока получилась?
О какой полосе Вы говорите? Есть горизонтальный заземлитель, который выполняется из полосовой стали и служит для соединения вертикальных электродов заземляющей установки. Есть стальная полоса, которую прокладывают внутри здания. Она является элементом основной системы уравнивания потенциалов.
Если Вы говорите о втором варианте, то Ваши расчёты не отменяют необходимость работ по организации ОСУП. Система уравнивания потенциалов должна быть сделана в обязательном порядке.
Уравнивание потенциалов предназначено для понижения напряжения прикосновения между доступными одновременному прикосновению проводящими частями внутри здания (сооружения). Повторное заземление предназначено для понижения значения напряжения относительно земли на РЕ-проводнике и присоединенных к нему открытых проводящих частях. Внутри здания земля недоступна, но имеются сторонние проводящие части, имеющие потенциал земли. Присоединение системы уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине, соединенной со сторонними проводящими частями, находящимися в соприкосновении с землей, а также выполнение дополнительного уравнивания потенциалов путем соединения между собой проводящих частей, могущих оказаться под разными потенциалами внутри здания, с точки зрения электробезопасности равноценно выполнению повторного заземления вне зданий.
Выполнение уравнивания потенциалов обязательно во всех зданиях.
Установка этого элемента (полосы) внутри здания (в подвальном помещении) может быть заменена на другой способ, если проектировщик изыщет иной надёжный способ присоединения СПЧ к ГЗШ или к шине PE в ВРУ или ГРЩ.
Значит для выполнения условия уравнения потенциалов достаточно сделать контур внутри элетрощитовой, а повторное заземление выполнить снаружи в виде треугольника или квадрата (в зависимости от количества электродов). Полоса внутри здания должна быть замкнутой?
Необходимо выполнить основную систему уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 1.7.82., 7.1.87. и ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Прежде чем выполнять какие-то работы снаружи, необходимо получить геоподоснову, нанести на неё конструкцию повторного заземления, согласовать изменения, а потом уже можно будет что-то делать. Административно-технические инспекции не дремлют и могут выписать такие штрафы за самовольщину, что мало не покажется.
Зачем?
PadiShakh, у Вас кабельный ввод? Обратите внимание на ПУЭ, п. 1.7.61., Михаил_Д его уже приводил в пост 2. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.