Тема: Можно ли в один щит заводить два ввода?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли в один щит заводить два ввода?

    У нас на магистральный щит освещения приходит кабель 5х35 на общий автомат, с общего автомата на 6 групп, от 3 и 5 группы два кабеля едут в щит освещения с целью распределения нагрузки. Раньше на щит освещения с магистрального щита приходил один кабель на автомат, который очень сильно грелся, в связи с этим были проведены изменения. Согласно ПУЭ возможна такая схема подключения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Раньше на щит освещения с магистрального щита приходил один кабель на автомат, который очень сильно грелся,
    Почему проложили второй кабель? Разве сложно было заменить вводной кабель большим сечением? Измерения кабеля проводили? Какие сечения проводников у кабелей?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Согласно ПУЭ возможна такая схема подключения?
    Не запрещено, но необходимо предусмотреть вариант с обрывом или некачественном контактом N-проводника на одном из вводов. В этом случае второй вводной кабель примет на себя всю нагрузку аварийного ввода, что приведёт к выходу из строя исправного кабеля.